Hoe kan ik thermische massa aan mijn huis toevoegen?

5

We maken deel uit van een real-time prijsstellingprogramma met ons elektriciteitsbedrijf en een goede strategie om het elektriciteitsverbruik te compenseren tijdens piektijden, is om het huis voor te koelen. Hoe meer thermische massa ons huis heeft, hoe effectiever de voorkoeling zal zijn.

Ik heb gelezen over materialen voor faseverandering en de belofte van Thermal Core PCM gipsplaten, maar het lijkt erop dat de ontwikkeling tot een commercieel product niet snel zal plaatsvinden. Ik heb verschillende schepen met PCM's op kamertemperatuur te zien gekregen te koop , maar ik heb geen idee hoe veel zou ik moeten kopen om een merkbaar verschil in de thermische massa van een huis te maken.

Is er een praktische manier om thermische massa toe te voegen aan mijn huis? Ik heb gehoord dat mensen het aanbevelen om grote vaten water toe te voegen, hoewel ik daar achterdochtig over zou zijn vanwege de mogelijkheid van structurele schade en / of lekkage. Ik overwoog ook om onze zijcrawl met stenen in te laden, maar ik weet niet zeker hoeveel ik veilig kan toevoegen zonder opnieuw in structurele problemen te raken.

    
reeks glenviewjeff 25.05.2016 / 23:26

4 antwoord

1

Dit artikel biedt uitstekende informatie over het maximaliseren van de thermische massa:

Phase Change Materials (PCM's):

There is growing interest in the use of PCMs as a lightweight thermal mass substitute in construction. All materials require a large energy input to change state (i.e. from a solid to a liquid or a liquid to a gas). This energy does not change their temperature — only their state. For that reason, it is called ‘latent’ (i.e. latent heat of melting or vaporisation). Phase change temperatures vary enormously between materials.

Phase change materials, or PCMs, may be a useful lightweight substitute for thermal mass.

Materials that melt between 25° and 35°C are very useful for storing passive solar gains. Any temperature increase over a desired thermal comfort level is absorbed by the PCM as it melts. This energy stays stored until the PCM starts to solidify again as temperatures drop at night. As it solidifies, it releases the stored heat.

...

For example, the thermal capacity of a 13mm thick plaster layer with 30% microcapsule content is claimed to be equivalent to that of a 150mm thick masonry wall.

PCMs or water filled containers have much greater thermal storage capacity than masonry and can be used as a mass substitute. PCMs are much lighter than masonry. Water has double the storage capacity of concrete and because of convection within the container, penetration rates are substantially higher. Thus water can supply similar storage capacity to masonry with significantly less mass and bulk. Accordingly, both can be cost effective mass options for upper storeys because they require no (or less) additional structural support.

Foto: Mike Cleaver, Clever Design

Watergevulde balustrades zorgen voor een overvloedige thermische massa als onderdeel van dit mezzanine balkon.

    
antwoord gegeven 30.05.2016 / 21:29
6

Ik heb ongeveer 50 vaten van 55 gallon in mijn kelder gestapeld, allemaal gevuld met water. Ze zijn op elkaar gestapeld (onderste rij / bovenste rij) langs onze noordelijke keldermuur. Ik heb er twee in op de vloer gemonteerde ventilatoren, een duwende, een trekkende, gemonteerd in de op de begane grond liggende spant-holte (van boven zien ze er alleen uit als op de vloer gemonteerde koude lucht). Gedurende de dag circuleren de fans de lucht rond het huis. Onze oven heeft een bypassdeur op de koude luchtterugvoer die een deur opent naar de koude lucht retour in de kelder. Op deze manier haalt de ovenventilator (365 dagen per jaar) alle inlaatlucht uit de kelder. Met zoveel lucht uit de kelder lopen onze AC-eenheden van 2 tot 3 ton misschien 6 dagen in de hele zomer.

Het systeem is goedkoop in gebruik (ongeveer 1/4 van onze koelingskosten met alleen de AC-units). Ik heb alle vaten voor ongeveer $ 200, en ik heb jarenlang noodwater als ik het nodig heb. Bovendien zal mijn huis niet in een storm wegwaaien.

    
antwoord gegeven 26.05.2016 / 01:51
2

Een saaie, unexciting benadering is dubbele gipsplaat (en kies niet voor het lichte type) hoewel dat vaker wordt gedaan bij het bouwen of opnieuw bouwen / verbouwen dan als een retrofit zonder enige andere verbouwing / verbouwing. Het voegt gemakkelijk en onopvallend een aanzienlijke massa toe aan de binnenstructuur.

Bang voor de bok, en in de meeste gevallen pond voor pond, wint water. Veel hogere thermische massa dan een equivalent pond metselwerk. Hoewel ik niet weet dat veel residentiële toepassingen dit doen, zou je tijdens de daluren zeker een hoop koeling kunnen opslaan door ijs te bevriezen en tijdens piekuren lucht eroverheen te blazen. link

Afgezien van de kosten, zijn de meeste kamertemperatuur PCM's "wax-gerelateerd" op een manier dat ze ontvlambaar zijn. Dat is zorgwekkend als je over genoeg praat om een verschil te maken in je huis, in plaats van een persoonlijke verkoelende vest-applicatie.

    
antwoord gegeven 26.05.2016 / 04:40
0

De enige goede oplossing voor dit die ik ken, is gepompte aardwarmteopslag. In dit systeem werd een thermische bron gebruikt om ondergrondse warmte op te slaan en een warmtepomp wordt gebruikt om energie te verplaatsen tussen het huis en de grond. Theoretisch, als je lokale geologie het toelaat, laat dit je airconditioning tijdens de zomer opslaghitte die kan worden hersteld tijdens de winter.

Houd er rekening mee dat de thermische massa hier groter kan zijn dan die van het huis zelf ...

Ik heb vrienden met een dergelijk systeem geïnstalleerd, maar ik heb ze ook niet horen klagen of er enthousiast over zijn. Ik kan het vragen ...

    
antwoord gegeven 26.05.2016 / 01:32