230 volt op bakje wanneer het 120 volt moet zijn

0

In maart 2017 was mijn neutrale draad aan de mast bijna verbroken waarschijnlijk door een hoop ijs en wind of een tak die op de toegangsdraden viel. De elektricien heeft de neutrale draad aan de mast bevestigd en de neutraal raakt het mastgedeelte op de mast en een deel van de keramische isolator aan. Toen ik de magnetron inplugde, explodeerde het met verbrande geur. Ik heb de spanning op de ontvanger gecontroleerd en het was 240 volt tussen de zwart en wit en 240 tussen aarde en een van de 2 draden. Ook, kan sommige lichten in verschillende kamers niet openen, en de koelkast werkt onregelmatig en stopt zonder reden. Het bereik werkt maar geen timer, geen lichten. De waaierventilatielampjes worden licht geopend en de motorventilator werkt niet. De keukenlampen gloeien erg zwak of helemaal niet. Ik had een ventilatorkachel in mijn wateringang en ik verwijderde het tevergeefs. Ik heb ook nog een rioolpomp aangesloten. Zou het een probleem kunnen zijn in de transformator? of een krappe wind in de rioleringspomp? Ook raken de toegangsdraden een boom aan, en worden ze enigszins afgeweken op het punt van aanraking. Ik zal een elektricien om advies vragen, maar zal je gedachten en reflecties op prijs stellen. Zijn boards lijken goed te werken.

    
reeks JEAN PIERRE GRAVEL 07.05.2017 / 14:38

3 antwoord

4

ROEP UW GEBRUIK - UW STROOM KAN ZELFS GOED ZIJN

Je neutrale is uiteindelijk kablooie geworden. Bel NU uw utility op hun nood- / stroomonderbrekingsnummer omdat deze situatie al apparaten heeft beschadigd en een elektrische brand kan veroorzaken. Schakel in de tussentijd uw hoofdschakelaar uit om verdere schade aan apparaten te voorkomen.

    
antwoord gegeven 07.05.2017 / 14:43
1

Hoofdschakelaar NU uitschakelen

Dit kan niet worden opgelost of verwerkt. Als we dit nog een minuut langer laten duren, vernietigen we alleen maar meer apparaten en riskeren we een huisbrand.

Neem contact op met het energiebedrijf en meld een stroomuitval

Dat is precies wat dit is. Je kracht komt in 3 draden, 2 hots met een neutrale in het midden. Als dit een gebroken 'hot' was, zou er geen twijfel over bestaan dat dit een storing is. Het feit dat de "neutrale" draad brak, maakt het niet minder een uitval, omdat het uw macht zowel nutteloos als gevaarlijk maakt.

ThreePhaseEel heeft dit prima beantwoord. Ik heb een overtollig antwoord geschreven om te bevestigen dat TPE correct is en benadruk de urgentie.

    
antwoord gegeven 07.05.2017 / 17:53
1

De elektricien is gekomen. Hij mat 80 volt in één fase en ongeveer 140 volt in de andere fase. Hij concludeerde tot afwezigheid van neutraal. Hij verwijderde de meter en vond geen vervorming van contacten. Hij liep onder de hoogspanningskabels, van de huismast naar de stroomvoorziening, en ontdekte dat de neutrale draad was losgekoppeld. Hij rapporteerde het probleem meteen aan het waterkrachtbedrijf, dat zondag op de site was, een uur na het afroepen van de storing. De power linemen veranderden de neutrale draad (43 jaar oud) tussen paal en masthuis volledig, en deden alle 3 verbindingen op de mast opnieuw. Dank aan iedereen. Jean-Pierre Gravel, Quebec.

    
antwoord gegeven 08.05.2017 / 22:36