Tankloos gebruikspunt waterverwarmer die alleen warm wordt als de inlaat koud is

0

Er zijn andere vragen die vragen naar een verwarmingstoepassing voor een sneller warm water, maar ze lijken niet te passen in wat ik wil.

Onze gootsteen duurt een tijdje om warm te worden en ik zou graag willen dat dit meer onmiddellijk gebeurt. Als ik een kleine boiler (2,5 gal) onder de gootsteen gebruik en die op het warme water aansluit, lijkt het erop dat ik onmiddellijk 2,5 gallons heet water zou krijgen, gevolgd door 20 seconden koud water (de tijd die normaal gesproken nodig is) om warm water te krijgen) dat dan geleidelijk weer warm zou worden, toch?

Wat ik graag zou willen hebben is een inline tankless, plug-in (120v) boiler die onmiddellijk warm (ok als niet super heet) water zou leveren, en dan automatisch uit zou schakelen zodra warm water uit de tank arriveert, zodat de water is niet te warm.

Het lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar ik heb een dergelijk apparaat niet kunnen vinden. Is er een reden waarom dit niet bestaat?

    
reeks JPhi1618 23.10.2017 / 21:18

3 antwoord

3

TLDR: dat doen ze allemaal, het is een veiligheidsfunctie om verbranding te voorkomen.

Er is een partij vereist om warmte te maken.

U krijgt niet zoveel warmte uit een 120V warmtewisselaar op aanvraag, tenzij u echt echt de waterstroom beperkt, zoals een kopje thee als u geduldig bent. Neem niet eens de moeite met on-demand, tenzij u bereid bent om 240V naar de kachel te laten lopen en tenminste 20A, bij voorkeur 30.

Een op aanvraag gevoede verwarmer die alleen op een 15A-circuit wordt uitgevoerd, is 1440W. Het zal zichzelf en zijn hele klasse van kachels alleen in verlegenheid brengen. Je zult teleurgesteld zijn, ze voorgoed afzweren, en dat zal zonde zijn, want ze zijn geweldig als je ze op de juiste manier grootmaakt.

Zoals anderen bespreken, hebben ze veiligheidsbesturingen om broeien van water te voorkomen. Stel uw kachel op verzoek niet in op brandwonden om legionella te vermijden, legionella kan niet groeien op afroep. Je moet je tankverwarming instellen om legionella te doden.

    
antwoord gegeven 24.10.2017 / 00:38
2

De tankless boilers die ik heb geïnstalleerd, hebben thermostaten. Wanneer het water dat uit het volledige formaat of onder tegenmodel komt, de ingestelde temperatuur bereikt, stopt het met verwarmen. Ik heb elektrische point-of-use-modellen geïnstalleerd in badkamers en keukens uit het geheugen. De heetste instelling was 130-140f, omdat het water warmer wordt van de primaire boiler. De unit schakelt de verwarming helemaal niet uit. De eerste keer dat ik deze installatie installeerde, maakte ik me zorgen omdat je over broeien gaat. Ik heb de temp op 115f gemeten en het water op volledig heet ingesteld. Eerst was de stroming van koud water groter dan dat de kleine unit slechts ongeveer 110-112 binnen 3 minuten kon verwarmen. Het water liep 120f. Ik controleerde nog een hete kraan en het water stond op 120. Ik draaide de kleine eenheid omhoog en het water overschreed nooit het instelpunt. Ik heb deze test gedaan met verschillende merken en ze hebben allemaal bijna hetzelfde uitgevoerd. Eén test die ik deed op een systeem met een tankloze tank en een elektrisch punt van gebruik was om meer warm te laten lopen dan de gastanklessen konden bijhouden en het gebruikspunt te meten en vervolgens de extra kraan omgedraaid zodat al het warme water naar de punt van gebruik elektrisch, het overschreed door 2 of 3 graden maar dat was het ergste geval. Ik weet niet of de kleinere tankloze verwarmingstoestellen net zo snel zouden reageren als de elektrische omdat ik die niet heb getest, maar ik beveel de kleinere verwarmingstoestellen voor badkamers aan die ver van de waterverwarming liggen. Ik denk dat dit efficiënter is dan recirculatiesystemen en de kleine elektra zijn redelijk om niet grote stroompaarden te bedraden, zoals de elektrische units van het hele huis.

    
antwoord gegeven 24.10.2017 / 00:05
0

Ik heb nagedacht over wat u voorstelt, maar zonder kosten en installatiestoornissen gebruik ik gewoon een waterkoker op het fornuis. Ik erken het risico van rommelen met een ketel kokend water een keer per dag. Nu ik erover nadenk, zal ik de waterkoker over de toonbank gaan houden wanneer ik hem overbreng op de 7 'naar de gootsteen.

Ik denk dat een elektrische boiler zonder water van goede kwaliteit zou doen wat je wilt. Ik verwacht dat ze een regeling hebben voor de regeling van de temperatuurterugkoppeling om de stroominvoer te regelen in reactie op de stroming en de temperatuur van het ingangswater om afvoerwater over de ingestelde temperatuur te vermijden.

In mijn geval zou het 120-V 20-A vaatwassercircuit in de volgende kast kunnen worden gebruikt voor het aandrijven van een WH-tank zonder onderinvoer. De vaatwasser is 15 jaar geleden in de keuken verbouwd en het feit is dat we 38 jaar geleden het een paar keer maar nooit daarna gebruikten (luidruchtig bouwmodel). Ik heb een goed toegewezen circuit dat niet wordt gebruikt, de stroomonderbreker is uitgeschakeld.

    
antwoord gegeven 23.10.2017 / 23:01