Kreeg Red Tag-waarschuwing van gasbedrijf voor warmwatertank (Canada)

3

Technicus van het gasbedrijf vroeg me om een kijkje te nemen in de warmwatertank en daar gaf hij me de waarschuwing Warning Red Label uit en gaf me 5 weken om het probleem op te lossen. Probleem met betrekking tot klaring uit brandbare stoffen (TSSA-code 8.18.t1 t.86) (ongeveer 6 cm afstand van brandbare stoffen). Gebied moet in rode rechthoek de technicus zijn die zich zorgen maakt. Mijn boiler is oud (2010) en was hier toen ik het huis in 2014 kocht. Een paar aannemers vroeg of ik me nieuwe boiler wilde verkopen. Is het een eenvoudige doe-het-zelfzaak of moet ik een aannemer vragen om het te repareren?

    
reeks user87412 05.07.2018 / 17:45

1 antwoord

2

Hoe groot is de ontluchtingspijp. De meeste waterverwarmingstoestellen gebruiken een rookkanaal van 3 "of 4". Als het groter is en het er groter uitziet dan op de afbeeldingen, kun je het verkleinen naar de juiste kleinere grootte, wat een beetje meer ruimte zou opleveren. Vraag ook aan de inspecteur van het gasbedrijf of u die ene muurpijp kunt vervangen door een dubbelwandige "B" -opening van een kleinere afmeting (juiste maat) en ook een blad van 5/8 "vuurgordijngipsplaat aan het afgeslachte hout spijkert. als de andere rookgasafvoer aan de linkerkant in de bovenste afbeelding staat, kunt u die pijp doorsnijden, een pijpafvoerbuis van de juiste afmeting installeren en de betreffende rookgasafvoerbuis verwijderen. Misschien moet u een professioneel blad huren metalen persoon of HVAC-bedrijf om deze wijziging uit te voeren, aangezien de leiding na het verbindingspunt enigszins zou moeten worden vergroot.

    
antwoord gegeven 05.07.2018 / 20:36