Hoe kan ik een Miele wasmachine en droger installeren die een 240V / 15A-splitter gebruiken?

3

Ik heb onlangs een wasmachine / drogerenset gekocht op een veiling. Ik had behoefte aan een nieuwe set vanwege problemen met onze huidige wasmachine en was er niet zo blij mee toen het werkte. Dus toen ik een Miele-set vond die beschikbaar was via een veiling, besloot ik dat ik ze moest hebben. Het blijkt dat deze serie Miele-sluitingen, de Touchtronic 1119, een stekker heeft die identiek is aan de droger.

Het toevoegen van een ander circuit aan het onderbrekerpaneel is geen optie, dus ik dacht dat ik SOL was. Na enig onderzoek echter, kwam ik erachter dat Miele een 240v / 30amp-splitter verkocht, wat mij niet veel zin gaf.

Ik heb de handleidingen online gevonden. In elke brochure staat dat de apparaten slechts 15 ampère nodig hebben. Links en fragmenten hieronder:

Vanuit de drogerhandleiding:

The dryer comes with a 5 ft long, 12/4 AWG cord and a NEMA 14-30 P plug. It should be connected to a 120/208-240 V, 15 A, 60 Hz AC power supply. A 3 pole-4 wire grounding power outlet (NEMA type 14-30 R) is necessary.

link

Uit de wasmachinehandleiding:

The washing machine is supplied with a 5’ 3" (1.6 m) long, 4 wire cord, ending in a NEMA 14-30 P plug, ready for connection to a 120/208-240 V, 15 A, 60 Hz, AC power supply.

link

Met informatie uit de brochure kon ik een aantal afbeeldingen van de "splitter" vinden van een oude ebay-veiling. De verkoper opende gelukkig de doos om de internals te tonen. Zie hieronder:

Miele 240v, 30 ampère splitser:

Extern:

Intern:

Ikbengeenszinseenelektricien,maardatzieternogalsimplistischuit.Alsikmijneigenzoubouwen,zijnditdeonderdelendieikzoukopen.

  • Vervangendedrogerkabel.
  • Metalenprojectdoos.
  • 2NEMA14-30R-uitgangen
  • Schroefaansluiting,twist-connectorenof3-draadsconnectoren.
  • 3AB15Amp.zekeringenenhouder!?

Nadatikdeafbeeldingeenpaarkeerhebbekeken,moetikhetvolgendevragen:

V1:Zijndezekeringennodigmetdebestaande30amp-breker?

V2:En,alszenietnodigzijn,kanikdangewooneentweedestopcontacttoevoegenaanhetbestaande?

Eenvandedetailsdieiknogmoetvermelden,wasdatdewasmachinewerdgeleverdmeteenstopcontact.Hetlijkteropdatdeeigenaarhemnetuitdemuurheeftgerukt.Ikwasvanplanomzichterugtetrekken,maarnaalditonderzoektehebbengedaan,vraagikmeaf:

V3:Haddendevorigeeigenaarshetzelfdeidee"Voeg gewoon een tweede verkooppunt toe" ??

Naar mijn mening zijn dit mijn opties:

  • Voeg een tweede bakje toe inline met de speciale drogeruitlaat.
  • Bouw mijn eigen splitter.
  • Wacht tot een andere "splitter" beschikbaar komt tegen een redelijke prijs.
  • Bijt op de kogel, voeg een breker toe en voer een extra speciale lijn uit.
  • Vraag 4: Wat zijn de problemen en risico's met de bovenstaande opties? Mogelijk illegaal? (Ik bestelde ze van goedkoopste tot duurste, ik zou verwachten dat de bestelling ook het riskantst is om het minst riskant te zijn.)

    De binnenkant van de wasbak van de droger (het is een 10-30R) wordt hieronder weergegeven.

        
    reeks sanscore 19.02.2017 / 23:05

    1 antwoord

    2

    Eerste stap: vervanging van recipiënten

    Je bestaande container is een 10-30R. Dit moet worden vervangen door een 14-30R om een van je nieuwe apparaten in te pluggen. Verder lijkt het erop dat je aluminium bedrading hebt, dus dit zal een beetje lastiger zijn dan normaal, maar niet onmogelijk voor een klusjes klusje. Natuurlijk, als je het prettiger vindt om een elektricien in te schakelen om hiermee om te gaan, zullen ze er zonder al te veel moeite voor kunnen zorgen en kunnen ze misschien betere dingen doen dan je kunt.

    Om dit zelf te doen, wilt u:

    • Een NEMA 14-30R-ontvanger van het inbouwtype
    • Sommige korte lengtes van 10AWG koper THHN (zwart / rood / wit / blote als je op kleurcodes wilt aandringen, of je kunt wit gebruiken als een universele donor met wat tape-vlaggen voor hots en draadstrippen voor de kale grond) voor het pigtailing van de recipiënt.
    • 3-poorts Al7Cu of Al9Cu geïsoleerde schroefschoenen voor 8AWG / 10AWG-draad
    • Anti-oxidant compound indien nodig door de gebruikte connectoren
    • En een momentschroevendraaier, omdat de vereiste hiervoor is toegevoegd in de 2017 NEC (je kunt er een krijgen bij de oranje borg of online voor $ 60 deze dagen)

    Zodra u de breekhendel hebt uitgeschakeld, kunt u de bestaande houder ongedaan maken en eruit trekken en op dat moment ook de grond van de doosnok ongedaan maken. Gooi de oude houder over, want je hebt er geen meer van nodig. Breng de afgeknipte en uitgeknipte pigtails op de nieuwe houder aan met behulp van uw momentschroevendraaier om de dingen naar behoefte aan te passen. Als er in de instructies voor de connector om wordt gevraagd, breng dan anti-oxidant aan op de uiteinden van de bestaande draden. Gebruik vervolgens de schroeflippen om de pigtails op de bestaande draden aan te sluiten, pas de pigtails aan met de overeenkomstige draden en gebruik de momentschroevendraaier om de schroeven van de terminal volgens specificatie vast te draaien. Stop alles in de doos (het kan vast zitten) en schroef de nieuwe bak vast voordat u de stroom weer inschakelt en een meter gebruikt om uw werk te controleren op de juiste spanningen.

    Nu: tijd voor twee 30A-ontvangers op een 30A-circuit

    Er is absoluut niets in de NEC dat het plaatsen van twee 30A-ontvangers op hetzelfde 30A-vertakkingskring verbiedt. Noch 210.21 (B) (3) noch 210.23 (B) verbieden dit - in feite zou je kunnen zeggen dat de Code expliciet voorziet in dit exacte geval (anders zou er geen regel zijn voor 30A houders in tabel 210.21 (B) (3)).

    Helaas, ik weet niet genoeg over hoe je huis is gebouwd of waar je de tweede bak aan je muur wilt hebben om je hier verder te kunnen instrueren. (Bij deze taak moet je waarschijnlijk ook een stukje gipsplaat verwijderen). De bovenstaande instructies zullen je in een goede positie houden om het te doen of een elektricien het laten doen.

    Bonus! Uw brekerdoos moet zo snel mogelijk worden vervangen!

    U heeft een Zinsco-panel - terwijl ze niet de smerige falingsgeschiedenis hebben van de FPE-reeks non-breakers, moet Zinscos zo snel mogelijk worden vervangen, omdat hun trackrecord slecht, ten opzichte van zoiets als een CH of een QO.

        
    antwoord gegeven 20.02.2017 / 03:06