Staat NEC toe dat verzonken verlichting in een verticale wand wordt geplaatst?

3

Ik sta op het punt om elektrisch in de badkamer te gaan verbouwen en overweeg opties voor verlichting. Ik heb een muur aan één zijde met een vrije ruimte van 5.75 "(dit was voor verzonken boekenplanken in een aangrenzende kamer.) Mijn vrouw heeft het goede idee om verzonken lampen in deze ruimte te gebruiken, zodat ze als een wandschans werken. het idee, maar ik kan geen informatie vinden over iemand die dit doet, of als een nieuwe lichtbehuizing voor constructie verticaal kan worden gemonteerd.

Weet iemand of dit idee de NEC-code zou doorgeven? Zou ook een verzonken lichtbehuizing solide genoeg zijn om verticaal op muurstijlen te worden geplaatst in plaats van horizontaal op balken?

    
reeks Grimes 05.10.2013 / 17:43

2 antwoord

2

Ik heb blikken verticaal nogal wat keren geïnstalleerd. zowel hermodellering en nieuwbouw. je zou geen probleem moeten hebben met de inspecteur zolang je ic-rated blikken gebruikt, en als je in een gebouw met meerdere woningen woont, dan moet je waarschijnlijk een barrière van een uur rondom het blik maken. eigenlijk betekent dit dat je de baai omslaat met een 5/8 "gipsplaat. Veel succes

p.s kijken naar elco-verlichting of nora-verlichting ze maken allebei luchtdichte blikken van 5.5 "in hoogte, dat is inclusief de flens, dus in werkelijkheid zal 5" zich onder de gipsplaat in de baai bevinden.

    
antwoord gegeven 08.10.2013 / 08:27
4

Zoals opgemerkt door Skaperen en Longneck in onderstaande opmerkingen, vereist NEC het gebruik van vermelde apparaten in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Dus als het zegt voor plafonds, vereist de code dat je het alleen in een plafond gebruikt. Alle van het type in een nis gezette armaturen die ik heb gezien, worden door hun fabrikanten als plafondbevestiging beschreven (maar er zijn mogelijk versies die deze beperking niet hebben). Als u doorgaat, is er mogelijk sprake van een schending van de code en wordt u mogelijk teruggestuurd door een inspecteur.

Als u besluit deze stap te zetten, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte in de muur is om de eenheid op te vangen. De meeste dekhallen zijn 3,5 of 5,5 inch diep en de meeste armaturen zijn dieper dan dat (meestal 7+ inches).

Je vermeldt wel nieuwe constructie-eenheden, waarvan de beugels de noppen bereiken. Als u de wand open hebt staan of bereid bent om dat te doen, moeten de steunbeugels de eenheid gemakkelijk stilhouden (hoewel er mogelijk wat draaiende druk op de beugelarmen is).

Er zijn blikarmaturen die specifiek bedoeld zijn voor hellende plafonds. Ze hebben de neiging om nieuwe versies van het werk met montagebeugels, niet remodelleren versies met veerklemmen. Als ze op een muur worden gemonteerd, geven ze mogelijk een neerwaartse helling die bij je doel past.

Als u nadenk over standaard remodelleerbare plafondinbouwstukken, is het probleem waarmee u geconfronteerd kunt worden, dat de montagebeugels voor de meeste gebruik veerclips zijn om het apparaat op zijn plaats te houden. In een plafondmontage wordt het gewicht gelijkmatig verdeeld over de rand van alle clips. Als u dit soort eenheden in een wand monteert, wordt het gewicht van het apparaat naar achteren getrokken, waardoor de onderkant van het armatuur naar buiten wordt geduwd.

De veren kunnen sterk genoeg zijn om de eenheid vlak te houden, maar je zou waarschijnlijk één moeten proberen op een stuk droge muur om te zien. De merkeenheid van Halo heeft het over het aandrijven van een schroef door de schaal om de bron te vergrendelen, en dat kan helpen. Andere merken kunnen soortgelijke kenmerken hebben. Kortom, ik denk niet dat er een probleem met de code is, maar je krijgt mogelijk een lokale reactie en je moet ervoor zorgen dat je het apparaat goed kunt monteren.

Er zijn trimsets die bedoeld zijn om muurspoelingplaten te zijn die licht naar één zijde werpen (op uw koffer, naar beneden) die goed zou kunnen werken. Ook zullen kleinere eenheden, zoals 3 of 4 inch versies, minder wegen en minder montageproblemen opleveren. Zorg er ook voor dat u de isolatiecontact -versies gebruikt als er isolatie in de muur zit die in contact kan komen met de schaal.

U kunt ook overwegen kleine, verzonken of verzonken LED-eenheden die beduidend minder diep zijn dan conventionele inbouwverlichting. Deze hoeven ook niet beperkt te zijn tot plafondmontage (of horizontale montage) en zijn waarschijnlijk ook compliant voor code.

    
antwoord gegeven 05.10.2013 / 19:10