Ik overweeg om mijn garage, die al geïsoleerde garagedeuren heeft, te isoleren (en te gipsplaatsen). Mijn belangrijkste doel is om te voorkomen dat het in de winter onder het vriespunt komt.

Deze garage bevindt zich in de North Cascades (2000 'hoogte) in de staat Washington, met een typisch jaarlijks temperatuurbereik van 0F - 105F.

Ik maak me geen zorgen over het isoleren van de wanden, maar vraag me af: heb ik een dampremmende laag nodig?

Is het voor het plafond (spanten 24 "oc) het eenvoudigst om een normale opvulling tussen de spanten te plaatsen en vervolgens de gipsplaat op te hangen, of de gipsplaat eerst op te hangen en de isolatie daarna neer te leggen? Of zou de geblazen isolatie beter zijn? Wat is doorgaans goedkoper? En nogmaals, heb ik een dampremmende laag nodig?

De ruimte die de zolder wordt, wordt ontlucht via muurroosters onder de dakspits aan beide zijden van de garage.

U kunt hier een paar foto's van de garage en spanten bekijken:

    
reeks user2446 21.05.2011 / 20:53

2 antwoord

3

Ik heb een paar vragen en opmerkingen die van invloed zijn op wat u moet doen. Ten eerste zie ik dat de piek (kam) lijkt te zijn over de bestaande ingelijste en gipsplaatmuur. Wat zit er aan de andere kant van deze muur? Is deze garage aan het huis bevestigd of vrijstaand? Hebt u of bent u van plan om een warmte- of warmteafvoerregister in deze ruimte te plaatsen?

Ik heb ook gemerkt dat de dakconstructie standaardtussenbalken is, geen zolderbalken. Waar zal de zolderruimte zich bevinden? Als de zolderruimte over de baai gaat die u hebt afgebeeld, dan bent u beperkt in de hoeveelheid isolatie die u kunt installeren en hebt u nog steeds een vloer voor opslag. Als de kraagbanden 2X6 zijn, is de meest algemene type isolatie die u kunt installeren R19. 2X4 = R11. Glasvezeldeken zou zeker de meest kosteneffectieve zijn in een kleine ruimte zoals je hebt. Ik zou de F / G en de 4 of 6 mil plastic dampremmende laag vóór de gipsplaat gebruiken. Wat het plaatsen van gipsplaat betreft, moet je echt een band van maximaal 16 "op het midden installeren om je 5/8" vuurgesteente op te monteren. 24 inch in het midden is te groot om de rots boven het hoofd op te hangen, met name 5/8 "rots. Als er een garage is bevestigd, is 5/8 "gipsplaten in de meeste gebieden de minimumcode.

Ik heb ook gemerkt dat je een metalen dak hebt. Metalen daken zijn geweldig, maar zijn berucht voor condensatie. Dit maakt het absoluut noodzakelijk om een goede dampremmende en goede ontluchting te hebben om mogelijke "regenstormen" in het interieur te voorkomen lol.

Mijn andere overweging zou de buitenmuren isoleren. Aangezien er slechts één lange wand en een zeer weinig ingelijste spouwmuur op de geveluiteinden lijkt te zijn, zou het voordelig zijn om door te gaan en het werk af te maken door deze wanden te isoleren en te gipsplaatsen. Als u alleen het plafond aanbrengt, heeft u geen goede barrière voor lucht, hitte en vocht die aan de uiteinden van het plafond naar de muurplaten lekken en het zoldergedeelte betreden. Dit soort verslaat het hele idee van wat je doet.

    
antwoord gegeven 22.05.2011 / 13:19
3

Ik geef de voorkeur aan glasvezelvulling boven geblazen isolatie omdat het niet zo rommelig is, je hoeft geen machine te huren om het te doen, zodat je het op je eigen tempo kunt doen, en als je later nog wat werk moet doen in de zolder, het is gemakkelijker om het uit de weg te leggen en het later weer terug te plaatsen. Ik ben niet zeker van de relatieve kosten, maar ik zie vaak speciale aanbiedingen voor glasvezelisolatie in HD en Lowe's dus shop around.

Als u glasvezel kiest, installeer ik de isolatie vóór de gipsplaten, alleen omdat u meer ruimte hebt om in te werken.

Veel glasvezelmatten worden geleverd met een papieren dampvertrager. Sinds ik deze site ben gaan gebruiken, heb ik geleerd om een extra vel plastic tussen de batts en de gipsplaat , iets wat ik in de toekomst ga doen.

Zorg dat u de ventilatieopeningen niet blokkeert, ongeacht het type isolatie dat u gebruikt. Ik heb baffles gebruikt om lucht vanuit mijn hemelopeningen naar de hoofdzolder te laten ruimte na het installeren van R-38 batts.

    