Is deze aarde bevestigd aan de verkeerde waterleiding? [duplicaat]

3

Onlangs zag ik dat er bij mijn huis aardedraden zijn bevestigd aan metalen waterleidingen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Het gebied met de aanduiding A is waar de waterdienst het huis betreedt met de blauwe klep die de hoofduitschakeling is.

Het gebied gemarkeerd met B toont twee blootliggende draden (veronderstelde gronden) die aan de buis zijn bevestigd, wat de uitgaande buis van de boiler is.

Heb ik het mis als ik bedenk dat de grond moet worden vastgemaakt aan de andere pijp, de pijp die het water naar de woning brengt?

    
reeks ctorx 24.08.2018 / 20:17

2 antwoord

1

Aarden, verlijmen, waterleidingen en uw situatie

De ouderwetse manier om een huis te gronden aan de koudwaterleiding heeft twee functies vervuld, niet één:

  • Het geaarde elektrische systeem van het huis om het te beschermen tegen geïnduceerde bliksem en statische ladingen
  • En het bond het huisleidingen naar het elektrische systeem om zekeringen te laten blazen of brekers te laten struikelen als een draad in de leidingen terechtkomt
  • Tegenwoordig vereist de code dat we een speciale elektrode (aardingstaven of een Ufer voor de meeste mensen) plaatsen om probleem 1 aan te pakken, en dat is wat je hier kunt doen - 6AWG-koper vanaf het hoofdpaneel laten lopen (optioneel via een leiding ) op een paar aardpennen met een onderlinge afstand van 8 'en aangedreven 8' in de grond, krijgt u in de meeste gebieden een bruikbare aardelektrode.

    U moet de bestaande aardings- / verbindingsdraad nog steeds van de hete pijp naar de koude leiding verplaatsen en een 6AWG-springer van de koude pijp naar de hete buis toevoegen - dit zal ervoor zorgen dat uw leidingen op de juiste manier zijn gebonden aan het elektrische systeem, zodat u niet terecht komt met een schokkende baduitloop omdat de vaatwasser is kortgesloten.

        
    antwoord gegeven 25.08.2018 / 02:12
    0

    De code vereist dat de waterleiding wordt vastgezet op het punt of binnen 5 'van het binnenkomen van het huis. Mogelijk is extra aarding toegevoegd voor gedeelten die zijn vervangen door plastic maar waarbij het metalen leidingwerk niet volledig is verwijderd. Ik heb dit zowel op koperen als gegalvaniseerde buizen gezien. Ik ken ook sommigen die aarding toevoegen aan waterverwarmers, maar dit is niet verplicht. gedurende vele jaren / decennia was waterpijp de enige grond die veel huizen hadden zolang de pijp 10 'in contact was met de aarde' was hij legaal. Meters, kleppen hadden jumpers voor de belangrijkste contunity. Als dit je belangrijkste reden is, is het waarschijnlijk prima, maar ik heb verschillende oudere huizen gevonden waarvan de toevoerleidingen zijn vervangen door plastic en het huis had geen grond. Het toevoegen van 2 grondstaven en het runnen van een # 6 koper aan het hoofdservicepaneel zou alles zijn wat nodig is om het naar de moderne code te brengen. Geen update vereist door code.

        
    antwoord gegeven 24.08.2018 / 22:58