NEC-codevereisten voor externe uitgang

2

Zijn er codevoorschriften met betrekking tot de positie van een stopcontact op een buitenmuur? Zoals afstand boven de grond, afstand tot een hoek, afstand tot een dakoverhang. Ik vraag me af, wil dit niet in de kast zetten en ontdek dat ik het moet verplaatsen.

    
reeks BillW 19.10.2017 / 22:59

1 antwoord

2

Ja, er zijn

De Code cite die u zoekt, is NEC 210.52 (E) (waarbij subparagrafen 1 en 3 de algemeen toepasbare zijn):

(E) Outdoor Outlets. Outdoor receptacle outlets shall be installed in accordance with 210.52(E)(1) through (E)(3).

Informational Note: See 210.8(A)(3).

(1) One-Family and Two-Family Dwellings. For a one-family dwelling and each unit of a two-family dwelling that is at grade level, at least one receptacle outlet readily accessible from grade and not more than 2.0 m (6 1/2 ft) above grade level shall be installed at the front and back of the dwelling.

(2) Multifamily Dwellings. For each dwelling unit of a multifamily dwelling where the dwelling unit is located at grade level and provided with individual exterior entrance/egress, at least one receptacle outlet readily accessible from grade and not more than 2.0 m (6 1/2 ft) above grade level shall be installed.

(3) Balconies, Decks, and Porches. Balconies, decks, and porches that are attached to the dwelling unit and are accessible from inside the dwelling unit shall have at least one receptacle outlet accessible from the balcony, deck, or porch. The receptacle outlet shall not be located more than 2.0 m (6 1/2 ft) above the balcony, deck, or porch walking surface.

Met andere woorden, er moet een gemakkelijk toegankelijke houder zijn die zich niet meer dan 6,5 'boven het loopniveau vooraan, achteraan en voor elk balkon, terras of veranda bevindt.

    
antwoord gegeven 20.10.2017 / 01:44