Subpaneel installeren, plus hot tub naar nieuwe sub

1

Noodzaak om een subpaneel te installeren van een 200amp service-hoofdpaneel dat naast elkaar zal liggen via 1 "pvc-leiding vanaf de onderkant van elk. Het subpaneel wordt geïnstalleerd om een nieuwe hot tub te ontvangen / te leveren met de aanbevolen 50 amp voeding van de fabrikant. En ja, er is een afsluitbare doos (w / 50amp GFCI breaker) geïnstalleerd op 6 voet afstand van de hot tub en volledig in zichtlijn. En ja, ik weet dat ik de sub niet moet verbinden.

Een paar vragen: 1) Aangezien het hoofd vol is, moet ik 2 (waarschijnlijk) onderbrekers verwijderen die zich momenteel in het hoofdpaneel bevinden en naar het subpaneel worden verplaatst om een 70amp-breker als feed voor (en uitschakelen voor) het nieuwe subpaneel mogelijk te maken. Is # THTH groot genoeg, of heeft # 4 de voorkeur, denkend aan de vier benodigde draden, d.w.z. rood, zwart, wit en groen?

2) Omdat het verwijderen van de 2 onderbrekers uit de hoofdmodule (zodat er ruimte is voor de "feed" -onderbreker) in het subpaneel kan blijven, mag ik (met code en veiligheid in gedachten) meer toevoegen dezelfde draadlengte van de meter tot de draden via draadmoeren om de nieuwe locatie in het subpaneel te bereiken?

3) Ik heb de indruk dat het nieuwe subpaneel zijn eigen grondstaaf niet nodig heeft vanwege zijn ligging ten opzichte van de hoofdmast. Ik heb ook de indruk dat de hot tub-afsluitdoos waarschijnlijk een eigen grondstaaf zou moeten hebben. Dit gebied, aan de rand van een berg, is berucht en afschuwelijk, op zijn best, voor elke vorm van graven of een poging om een 8 voet stok in de zeer rotsachtige grond te rijden. Is er nog iets anders dat kan worden gedaan om te dupliceren wat een aardingsstaaf zou doen die als acceptabel wordt beschouwd?

Bedankt voor alle reacties!

    
reeks Handyman_in_AZ 14.06.2017 / 00:32

2 antwoord

1
  • Nummer 6 AWG kan worden beschermd met 70 ampère als de apparatuur aan beide uiteinden een rating heeft van 75 ° C, ja tegen uw draadkleuren.
  • Ja
  • Als de nieuwe sub is bevestigd aan de hoofd- of rechterrand ernaast, heeft deze geen grondstaaf nodig. De NEC vereist een aardelektrode in een afzonderlijk gebouw of een andere structuur die meer dan één vertakkingskring bevat. Het enkele circuit naar de hot tub vereist geen grondstaaf. De geleider van de apparatuur met het circuit is voldoende.
  • Nippels tussen panelen van 24 "of minder vereisen niet dat u de draadinvoergelade classificeert.

    Als ik een subpaneel zou bevestigen, zou ik me niet beperken tot 1 "conduit. Ik zou een 1 1 \ 2" of 2 "-nippel gebruiken om meer draad tussen de panelen door te laten, alleen een persoonlijke voorkeur.

    Veel succes en blijf veilig!

        
    antwoord gegeven 14.06.2017 / 02:49
    1

    Omgaan met uw vragen om de beurt hier:

  • Je hebt hier 6AWG nodig voor de hots en neutraal - dat kan 65A bij 75 ° C dragen, maar je mag maximaal 70A afronden met NEC 240.4 omdat er geen 65A-onderbrekers bestaan. De grond moet echter koper zijn van 8AWG kaal omdat de feederonderbreker een 70A-eenheid is - dit is toegestaan door tabel 250.122 en bespaart u ook waardevolle doorvoerruimte. (Zet in de grootste doorvoer die je kunt, overigens - maakt je leven gemakkelijker onderweg.)

  • Verbinden in panelen is OK als u over de ruimte beschikt, wat u waarschijnlijk doet. Zie NEC 312.8 voor details.

  • Je hebt gelijk dat de nieuwe sub geen grondstaaf nodig heeft omdat deze in / op dezelfde structuur staat als het hoofdpaneel. Wat betreft de hot tub-afsluitdoos - het heeft ook geen grondstaaf nodig, want zelfs als de hot tub wordt beschouwd als een "gebouw of constructie" in de zin van 250.32, valt het onder de uitzondering op die passage aangezien er slechts een enkeltakcircuit voedt het.

  • antwoord gegeven 15.06.2017 / 00:45