Een lek in de koperen buis repareren

1

Ik heb een koperen T-verbinding die aan één kant lekt, wat is de beste manier om dit gewricht te repareren zonder dat het nodig is de verbinding te knippen en opnieuw te beginnen?

- Update -

De betreffende pijp is voor heet water en is aan elkaar gesoldeerd.

    
reeks iamkrillin 22.04.2014 / 06:20

5 antwoord

1

Er hoeft niets te worden afgesneden , waardoor een erg vreemde installatie wordt voorkomen. Vakbonden in gesoldeerde koperen pijpsystemen zijn uiterst zeldzaam, en daar is een goede reden voor.

Meer soldeer en vloeimiddel toepassen zonder demontage (let op: niet snijden) werkt waarschijnlijk niet.

Beoordeel uw vermogen om een fakkel te gebruiken zonder het huis te verbranden - een loodgieter is een stuk goedkoper dan zelfs een klein vuur. Als u die test doorstaat, laat u de buis leeglopen en laat u de dichtstbijzijnde kranen open (u wilt geen stoomdruk opbouwen). Breng vloeimiddel aan, breng warmte aan en trek aan de pijpen. Er is bijna altijd voldoende opening in het leidingsysteem om gezamenlijke demontage mogelijk te maken. Indien aanwezig, moeten een paar klemmen van het "vasthouden van buis tot muur" -type mogelijk worden losgemaakt om dat te geven.

Maak de verbindingsvlakken van binnen en buiten met de pijpen gescheiden. Begin met een vochtige doek in een gehandschoende hand om zoveel mogelijk soldeer af te vegen als het soldeer nog steeds is gesmolten van verwarming om het uit elkaar te trekken. Het is misschien de moeite waard om een nieuw T-stuk te gebruiken, maar reinig de oppervlakken ook op nieuwe fittingen grondig - het is essentieel om een goede soldeerverbinding te krijgen. Flux aanbrengen, opnieuw in elkaar zetten. Breng warmte op de joint aan en dep met het soldeer (niet in de vlam - naar de buis / socket interface) en let op het punt waar de pijp / fitting het soldeer smelt en het in de verbinding trekt. Overmatige hitte is SLECHT en kan alleen worden opgelost door het opnieuw te demonteren en te reinigen.

    
antwoord gegeven 22.04.2014 / 15:58
1

Als de echte reden waarom je het niet wilt wegknippen, is omdat je niets terug wilt solderen, denk dan aan iets als Sharkbite-connectors. Deze connectoren zijn snap-on fittingen voor koperen buis. Je knipt gewoon het slechte gedeelte van je koperen buis weg en vervangt het door gelijkwaardige Sharkbite-fittingen. Het is bijna net zo eenvoudig als Legos.

    
antwoord gegeven 22.04.2014 / 16:12
1

Als dit gesoldeerde koperen schuifkoppelingen is, is er echt geen andere keuze dan het uitsnijden van de defecte onderdelen en opnieuw beginnen.

Soms kan het bij een dergelijke reparatie handig zijn om een UNION-fitting in de lijn op te nemen, zodat de laatste verbindingen kunnen worden samengevoegd. Een fitting voor een union ziet er zo uit.

Vergeet bij het monteren van de verbinding in het leidingsysteem niet het messing moerdeel op de buis te schuiven voordat u het niet-ingesleutelde koppelingsdeel op het buisuiteinde soldeert.

    
antwoord gegeven 22.04.2014 / 06:30
0

Ik ga ervan uit dat je een gaatje lekt en dat de pijp water vasthoudt. Geen gas.

Als het lek klein is, een infuus en het zich op een van de armen van de T bevindt, kunt u mogelijk de arm omwikkelen met pakkingrubber en een slangklem om het pakkingmateriaal plaatsen. Dit is een tijdelijke oplossing en de enige juiste manier om dit te verhelpen is om de T. te vervangen. Maar omdat het uw vereiste is om het te doen zonder de pijp te knippen, doe het dan op deze manier of via de methode die is beschreven in de eerste opmerking (afvoer en soldeer) . Zorg ervoor dat u een stuk pakkingrubber snijdt dat groot genoeg is om de hele omtrek van de buis in te wikkelen en breder is dan de slangklem die u gebruikt. Als het pengat recht tegenover het kruispunt van de T ligt, moet u mogelijk afvoeren en solderen omdat u geen druk kunt uitoefenen met de slangklem.

    
antwoord gegeven 22.04.2014 / 15:10
0

Helaas is er geen 'beste manier zonder de verbinding opnieuw te maken'.

Ecnerwal heeft de meest betaalbare oplossing. Demonteren en opnieuw zweten van de verbinding. Eenvoudig voor een loodgieter. Zeker doebare DIY, maar persoonlijk vind ik het een beetje vervelend. Je hebt vaak te maken met vuur in een afgesloten ruimte en je moet ervoor zorgen dat alles droog is om eraan te werken.

Voor reparaties en klein doe-het-zelf loodgieterswerk geef ik de voorkeur aan de Sharkbite-producten die longneck om een aantal redenen suggereert:

  • ze werken met koper en PEX
  • u hoeft de lijn niet helemaal droog te hebben
  • de connectoren laten de pijpen draaien (waardoor het ook een stuk eenvoudiger wordt om te monteren in krappe ruimtes)
  • je kunt ze gemakkelijk uit elkaar halen als je het verpest.

Als het gaat om eenvoudige assemblage, zou ik het volgende willen voorstellen:

391.133
  • C = bestaand koper (je hebt de 'T' en een beetje koper weggesneden)
  • P = PEX-buis (goedkoper, lichter en gemakkelijker te snijden dan koper)
  • 1 = sharkbite-knooppunten om het koper met PEX te verbinden
  • 2 = sharkbite T
  • 3 = sharkbite-slipconnector

Om te installeren, knipt u de bestaande lekkende T en een beetje terug om plaats te maken voor alle connectoren.

Installeer de # 1s en de # 3 eerst. Verbind vervolgens de T met de # 1s met PEX. Verbind tenslotte de T met de slipconnector met PEX. De slipconnector is de sleutel om dit allemaal gemakkelijk te maken, de slipconnector schuift omhoog op het koper waardoor je ruimte hebt om al het andere erin te stoppen en schuift vervolgens terug naar beneden om de verbinding tot stand te brengen.

Het enige nadeel van dit alles is de kosten. Sharkbites kosten nogal wat. U kijkt waarschijnlijk naar $ 25 aan aansluitingen daar (plus $ 3 aan PEX).

Toch is dat goedkoper dan een loodgieter te krijgen en bespaart u HEEL VEEL tijd.

    
antwoord gegeven 27.01.2015 / 21:50