Is het mogelijk om een draaduitgangcombinatie op switchlus in te schakelen?

0

Ik wilde een eenpolige schakelaar vervangen in een doos met twee bogen met een schakelaar / uitlaatcombinatie, zodat de schakelaar en uitgang onafhankelijk werken (of de uitgang altijd warm is). Een enkele poolschakelaar (schakelaar # 1) in de doos lijkt op een schakelaarlus te staan die een buitenlicht aandrijft, omdat zowel de warme als de neutrale kabel op de schakelaar zijn aangesloten. Schakelaar # 1 is verbonden met een andere enkelpolige schakelaar (schakelaar # 2) die een afzonderlijk buitenlicht aandrijft. Er zijn slechts twee inkomende 12/2 lijnen die beide zwarte, witte en aardedraden hebben. De tweede inkomende 12/2 heeft de witte draad aangesloten op schakelaar # 2 en de zwarte draad stopt helemaal niet en is net opgerold aan de achterkant van de doos. Ik geloof niet dat ik de switch / outlet-combo kan aansluiten (graag reageren) maar ik vraag me nu af of dit een onveilige bekabeling van deze twee switches is. De lampjes waarmee deze schakelaars werken, werken nu onafhankelijk. Zie bijgevoegde foto.

    
reeks DIYer 13.11.2017 / 23:11

2 antwoord

1

Uw schakelaar aan de linkerkant heeft de HOT Wire nodig. De twee zwarten - een van die zwarten is een springer naar de andere schakelaar.

De witte draden zijn niet neutraal, anders zou je bij het omkeren van de schakelaar een dode kortsluiting moeten hebben tussen warm en neutraal en moet je je CB uitschakelen!

De bedrading schendt code!

De doos lijkt op een DIY'er geïnstalleerd - en dat zou de bedrading verklaren.

Normaal gesproken komt je hot run in de doos (3-draads zwart, wit en koper in een jas: Romex-draad) van het circuitonderbrekerpaneel of als onderdeel van een lus. Je zou dan 2 sets Romex (dubbelwandige draad - 3 draden in een jas) hebben die uit die doos naar elk licht gaan.

In je box zouden de blanken met een draadmoer aan elkaar worden geknoopt en zouden de gronden samen met een draadmoer worden verbonden.

U zou de hots (zwarte draden) zwart hebben van het CB-paneel op de onderste schroef van de schakelaar - met de zwarte jumper naar de onderste schroef van de andere schakelaar en een zwarte van uw buitenlamp 1 naar de bovenste schroef van schakelaar 1 en een zwart van uw buitenlampje 2 naar de bovenste schroef van schakelaar 2.

Wat dit betekent is dat de buitenlichten ook verkeerd bedraad zijn - alleen al kijkend naar de bedrading - want scherpzinnige Harper wees erop dat stroom waarschijnlijk door de grond wordt gedragen! - Ik zou zeggen dat hij ook gelijk heeft, want een doe-het-zelver ging goedkoop met de draadlooppas - daarom worden die blanken als hots gebruikt! Nu zal ik iets anders naar voren brengen - het hete dat binnenkomt in deze doos kan worden gevoed vanuit een ander nabijgelegen circuit - dichtbij het licht van de buitenkant of in de buurt van de schakelaars daar - in beide gevallen waarschijnlijk SCREWY!

Nu kunt u een extra outlet toevoegen aan die box als onderdeel van een combo - EERSTE FIX uw bedrading correct te zijn volgens de juiste werkwijzen en CODE. Dan kun je een combo-schakelaar / stopcontact plaatsen in de plaats van een van die schakelaars. Dit zou je moeten kunnen doen met 3 Romex-kabels - 1 Van box tot Light 1, 1 Van box tot Light 2, 1 Van CB-paneel (of van een lus) naar Box.

    
antwoord gegeven 14.11.2017 / 06:36
0

Mijn antwoord is gebaseerd op wat ik denk dat in de vakken van de twee verlichtingsarmaturen zit.

We weten dat binnenkomende stroom plus neutraal in de doos binnenkomt voor het licht dat wordt gecontroleerd door het linkerhandlicht EN er is ergens een kabel met een neutraal voor het rechterarmlicht. Deze kabel kan afkomstig zijn van het linkerlicht of van ergens anders. Deze kabel met de neutraal bevat zeker ook een zwart dat waarschijnlijk heet is. Als dit niet de situatie is, moet u nadenken over hoe u verder moet gaan en deskundig advies krijgen. Ik weet niet zeker hoe ik alle mogelijkheden moet opsommen.

Is de opgerolde zwarte draad heet? Als dat zo is, dan bent u in zaken en hoeft u misschien niet het licht te laten vallen om te zien wat er in de doos zit voor het licht dat met de rechterschakelaar wordt bediend. Als het niet heet is, moet je de lamp uit de doos laten vallen om wat verbindingen te maken.

Om de twee lampen correct te verbinden (zonder een stopcontact), zodat elk licht afzonderlijk wordt bediend met één schakeldraad per schakelaar met één kabel. Het zwart bij elke schakelaar is altijd warm en het wit zal worden omgeschakeld.

Kijk in het vak voor het licht dat wordt bestuurd door de rechterschakelaar en je zou twee kabels moeten zien, (1) inkomend vermogen zwart en neutraal wit (deze kabel kan uit de doos komen voor de andere licht of ergens anders) en (2) één kabel zwart en wit om te gebruiken voor de wissellus.

De kabel met de inkomende stroom zal altijd warm zwart en neutraal wit zijn. Het neutrale wit moet worden aangesloten op de neutrale zijde van de lamp en het altijd warme zwart moet worden aangesloten op de zwarte draad in de kabel die naar de schakelaar gaat, die vervolgens op een kant van de schakelaar wordt aangesloten. De witte draad in de schakelkabel is warm geschakeld en is verbonden met de warme kant van de lamp en natuurlijk met de andere aansluiting van de schakelaar.

Knip het zwarte linkerschakelaar dicht bij die schakelaar rechts af bij de schroef en dit scheidt de twee lichten. U kunt het zwarte snijvlak op de rechterschakelaar achterlaten en de moer in de rechterkabel vastdraaien en bedraden met het opgerolde zwart.

EDIT * Toen ik zei dat ik het zwart moest afsnijden, ging ik ervan uit dat dit een doorlopend stuk draad was. Als dit twee stukken is, verwijder dan gewoon de jumper van de linkerhandschakelaar en de draadmoer naar het opgerolde zwart dat er een beetje kort uitziet.

    
antwoord gegeven 14.11.2017 / 21:57