Fotovoltaïsche installatie: is het logisch (of is het mogelijk) om een grotere omvormer te krijgen dan de uitgangsvermogen van de geïnstalleerde panelen?

3

We gaan een PV installeren in onze kantoren. Onze werkelijke behoeften zouden worden vervuld door een installatie van ongeveer 4kW, dus ~ 16 panelen van 250W. Het wordt een centrale omvormer, een op het net aangesloten installatie.

Nu hebben we waarschijnlijk over een paar jaar meer macht nodig. Dus ik vraag de aannemers om me een grotere omvormer te noemen, zeg maar een voor 6 kW, denkend dat als ik al een grotere omvormer heb, ik gewoon meer panelen kan kopen als dat nodig is, zonder de omvormer zelf te hoeven veranderen. Ik had het idee dat ik een grotere omvormer kon plaatsen, misschien wel een 8 kW of zo, en het zal produceren wat mijn panelen zouden produceren, zelfs als het slechts de helft van de capaciteit van de omvormer is.

Maar een van de aannemers vertelde me net dat dit niet het geval was. Dat de omvormers "gewoon werken" onder specifieke belastingen, bijvoorbeeld, de 4kW "start niet" als het geen 3,2kW voedert vanaf de zonnepanelen. Dat is voor mij niet logisch, vooral omdat voor wat ik heb gelezen, de omvormers slechts een bepaalde spanning nodig hebben om te starten, en dat voltage is bijvoorbeeld hetzelfde voor de omvormers (in dit geval Fronius) van 3 kW tot 7,5 kW, in het bijzonder 260V. Dit betekent (ik ben geen elektrotechnisch ingenieur, maar ik ben ook geen volledige leek) voor mij dat dezelfde kracht van de array panelen nodig is om een van die omvormers te starten, dus zelfs als de maximale capaciteit anders is, kunnen ze beginnen produceren zolang de spanning van de array 260V is.

Ik heb het niet over het plaatsen van 4 kW aan panelen en een omvormer voor 20 kW of iets dergelijks. Ik heb het over het grootste deel van een 10kW omvormer, dat het het maximale bedrag is dat ik van zonnepanelen in ons dak zou kunnen stoppen, en de maximale hoeveelheid kan hier voor zichzelf genereren in México (of zo begrijp ik).

Ik begrijp dat ze niet hun maximale efficiëntie hebben als ze niet werken onder hun verwachte uitvoerbereik, maar dat ze 'niet starten' voor mij niet logisch zijn.

Mis ik iets?

Bedankt!

    
reeks Rodrigo Gómez 27.05.2015 / 02:18

3 antwoord

1

Beter idee: maak panelen met hun eigen micro-omvormers. Vervolgens kunt u in de toekomst meer panelen toevoegen. Bonus: micro-omvormers zijn efficiënter dan een centrale omvormer en gaan langer mee.

    
antwoord gegeven 27.05.2015 / 03:40
1

Je hebt gelijk, die aannemer weet niet waar hij het over heeft. De meeste omvormers produceren stroom met lage wattages zolang de Vmp van de snaar (maximale voedingsspanning) niet lager is dan de specificatie in het gegevensblad voor de omvormer. De meeste omvormers zijn eigenlijk efficiënter wanneer ze onder volledige belasting worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de Sunny boy 11000TL-US heeft een piekrendement van 20% van de geschatte belasting, of op 2.200W zoals te zien op het hierboven gekoppelde gegevensblad.

U kunt altijd het gegevensblad bekijken voor het model dat u bekijkt. Vaak hebben ze efficiencykaarten zoals die hierboven zijn gekoppeld. Als vuistregel wil je over het algemeen niet dat een omvormer minder dan 8% van zijn vermogen moet hebben, maar dat hangt van de omvormer af. Je wilt ook onthouden dat de panelen 's morgens en' s avonds minder zullen produceren, dus ik zou niet echt willen dat een array veel kleiner is dan 40% van de rating van de omvormer. Door deze aantallen zou een array van 4kW prima zijn op een 10kW omvormer zolang uw minimumspanning en maximale spanning in de specificaties liggen. Maar uw omvormer kan behoorlijk duur zijn ...

Bedankt, Maxfield Solar

    
antwoord gegeven 26.01.2016 / 17:34
0

Dit hangt af van het exacte apparaat dat u gebruikt.

Mijn systeem is ontworpen om één omvormer te hebben voor elke 2 panelen, allemaal gesynchroniseerd met elkaar en met de voedingslijnen, zodat ik "netto-meting" kan doen in plaats van dat ik elke vorm van lokale energieopslag moet onderhouden.

Andere kits kunnen op andere manieren worden geconfigureerd. Praat met degene die je installatie ontwerpt, of als je het zelf doet, krijg je ontwerpdocumenten van de fabrikanten.

    
antwoord gegeven 27.05.2015 / 03:34