Aan de muur hebben we een schakelaar voor de ventilator en een dimmer voor de lichten op de ventilator. De ventilator werkt prima - geen problemen. De lichten stopten echter willekeurig met werken vandaag.

Toen ik nu het gedeelte met alle draden voor het armatuur opende, had het 5 zwart en 5 wit. De lamp heeft 4 lampen, dus er is een draad voor elk licht en een is de hete draad die van de bovenkant komt. Nu, wanneer deze draad nergens op is aangesloten, wordt hij als heet weergegeven, maar zodra ik hem op een van de draden aansluit die naar de gloeilamp gaan, stopt hij zo heet. Het is alsof het het aarden of zoiets. Dit gebeurt met alle zwarte draden, als de hete draad een van de andere draden aanraakt die niet meer zo heet worden weergegeven. Alle witte draden zijn nog steeds met elkaar verbonden.

Eventuele ideeën waarom de hot-wire niet meer zo heet wordt weergegeven wanneer deze verbinding maakt met de andere zwarte kabel?

    
reeks Travis Cherry 31.12.2016 / 06:41

1 antwoord

1

Dat is eenvoudig. Het probleem zit helemaal niet in de ventilator, maar in de dimmerschakelaar (waarschijnlijk aan de muur).

De meeste moderne dimmers gebruiken een soort transistor (een triac) om de hoeveelheid stroom (en dus de helderheid) die naar de lamp stroomt te regelen. Die triacs mislukken uiteindelijk en als dit gebeurt, mislukken ze normaal gesproken "open" (uit).

Deze dimmers laten nog steeds een klein beetje stroom door. Niet genoeg om een enkele gloeilamp aan te steken, maar genoeg om een gevoelige voltmeter te detecteren. Als u de gloeilampen loskoppelt en de spanning meet, komt u dicht in de buurt van de normale 120 VAC; maar zelfs een enkele gloeilamp "zakt" het piepkleine stroompje dat door de dimmer lekt, en de spanning daalt tot bijna nul. (U had dezelfde test kunnen doen door de gloeilampen los te schroeven en de contacten in de lampfittingen te testen).

Houd er rekening mee dat voor sommige elektronisch gestuurde ventilatoren de dimmerelektronica zich in het ventilatorhuis en niet in de wandschakelaar bevindt. Dit zou vooral het geval zijn voor fans met een draadloze afstandsbediening.

Het vervangen van de dimmer zal uw probleem vrijwel zeker oplossen. (Als u de hypothese wilt testen voordat u een nieuwe dimmer koopt, kunt u de dimmer omzeilen, wat betekent dat, als al het andere goed is, de lichten altijd aan zijn).

Zorg er natuurlijk voor dat de onderbreker is uitgeschakeld voordat u dit doet.

    