Hoe kan ik voorkomen dat een tankloze propaan-op-aanvraag-boiler in zeer koude klimaten bevriest?

1

We overwegen een tankloze propaan-op-aanvraag waterverwarmer te installeren in een residentiële omgeving, waar meerdere huurders een gedeelde zwemgelegenheid gebruiken (momenteel op bevredigende wijze bediend door een 40 gal elektrische tankverwarmer). Een grote zorg over het installeren van een propaanloze tankloze verwarmer, is de mogelijkheid van een koude lucht naar beneden trekken in de schoorsteen naar de unit en de kern bevriezen (en breken). We ervaren lage temperaturen in de winter buiten temps van -40 ° F tot -50 ° F en kouder.

In deze instelling kan er vroeg AM-gebruik zijn en vervolgens, mogelijk, een lange periode van de dag zonder vraag tot het avondeten. (d.w.z. dat natuurlijk gebruik niet noodzakelijkerwijs het in- en uitschakelen van de eenheid zal hebben).

Weet iemand van eenheden waar er kleppen in de schoorsteen zijn die positief (in tegenstelling tot passief) sluiten die zouden beschermen tegen een dergelijke bevriezing. Iedereen met directe ervaring?

    
reeks JimC 06.05.2013 / 08:41

3 antwoord

3

Waar moet de tankloze waterverwarmer worden geplaatst? Als het zich in een verwarmde ruimte bevindt, is bevriezing waarschijnlijk geen probleem, omdat er voldoende warmtewinst is door de behuizing van de apparatuur.

Als invriezen nog steeds een probleem is, zoek dan naar een tankloze eenheid met een elektrisch element voor vorstbescherming. Dit zal veel energie verbruiken als het apparaat zich in een koude garage bevindt, dus het beste is om het apparaat in een verwarmde ruimte te plaatsen.

    
antwoord gegeven 07.05.2013 / 19:18
0

Wat u vraagt, wordt een " niet-retourval " genoemd. U moet controleren welk type aanvaardbaar is voor uw eenheid.

Er zijn echter verschillende manieren om bevriezing van uw tankloze verwarming te voorkomen.

  • Overweeg om in plaats daarvan een 'combi'-eenheid te kopen van alleen een warmtapwaterboiler. Naarmate de temperatuur daalt, zullen uw woonwarmte-eisen toenemen en waardoor er water door het apparaat en de brander stroomt.
  • Koop een model met ingebouwde antivriesbeveiliging. Bij mijn recente zoekopdracht zag ik dat Westinghouse / HTP modi hebben met ingebouwde keramische kachels.
  • Gebruik een recirculatiepomp (sommige modellen hebben er een ingebouwd) om een lus voor warm water te creëren die door het apparaat stroomt. Het is denkbaar dat men de pompen kan koppelen aan gegevens van de buitentemperatuur, waarbij deze op een laag debiet (lager dan de snelheid waarmee uw verwarming wordt getriggerd) op een ingestelde buitentemperatuur wordt geschakeld en dat koppelt met een inline temperatuursensor die uw stroomsnelheid naar activeer de verwarming wanneer het water in uw leidingen onder de 36 ° F zakt. Als u leidingen tegen buitenmuren hebt, kunt u dit waarschijnlijk toch doen, omdat er opstellingen zijn die de koudwaterlijn in de lus kunnen omvatten.
  • antwoord gegeven 15.02.2018 / 09:48
    0

    Ik had een propaan tankless freeze, waarna de koperen lijn brak en de wasruimte overstroomde. Ik heb dezelfde eenheid besteld, dus de installatie zou snel gaan. Plaats vervolgens een lamp van 40 watt in de eenheid met een geïmproviseerde draad van een oude lamp. Het werkte goed. 40 watt zware lamp kan ongeveer 3 maanden stabiel blijven. Op echt koude winderige dagen die onder nul kwamen, liep ik een straaltje water om er zeker van te zijn dat het niet zou bevriezen.

        
    antwoord gegeven 23.04.2018 / 07:09