waterdruk hoog na gebruik van heet water

2

We hebben alle terugslagkleppen van de weg naar het huis vervangen. De stad heeft de klep op de weg vervangen. We blijven 90psi druk uitoefenen na gebruik van de douche of vaatwasser. Ik moet het toilet doorspoelen om de druk te verlagen naar 47PSI. De stad zegt dat het onze warmwatertank kan zijn. De tank is 10-12 jaar oud. Telkens wanneer de druk begint te lopen lekt mijn kraan in de gootsteen en heb ik de debietmeter al in een van de toiletten vervangen die blies. Is het onze warmwaterboiler?

    
reeks swilhelm 07.04.2016 / 17:39

1 antwoord

1

Interessant is dat werkende terugslagkleppen (je merkte bij de andere vraag dat ze werden vervangen) in wezen de oorzaak van dit probleem zijn, je boiler verhoogt de temperatuur van het water in het systeem (het expandeert) en kan nergens heen het kan niet naar de straat terugvloeien om druk te vereffenen dankzij de terugslag die terugslagkleppen verhindert, dus het bouwt.

Dit is precies wat warm water / thermische expansietanks moeten verzachten. Je hebt er geen of de jouwe functioneert niet goed. Ze zijn meestal gemaakt van een tank die onder druk staat met lucht en een blaas binnenin om het water er tegenaan te duwen terwijl de druk toeneemt, omdat lucht relatief gemakkelijk comprimeert in vergelijking met water. Als er een lek is aan de luchtzijde van deze tank, wordt deze gevuld met water en reageert helemaal niet op de veranderende druk.

    
antwoord gegeven 07.04.2016 / 20:14