PVC-leiding door een draadloop

1

Ik heb een garage die door een elektricien is aangesloten om mijn werkplaats te zijn. Er lopen verschillende elektrische stroomkabels (inclusief een 60A, 220V-circuit) langs het plafond van de garage. Ze zijn niet in conduit.

Nu zou ik wat TL-verlichting aan het plafond willen toevoegen. Ik ben van plan gebruik te maken van conduitverlichting / armaturen om een bestaand 15A-circuit te gebruiken en hiervoor een stopcontact naar een conduit box te converteren. Dit circuit zal niet worden gebruikt voor iets anders dan de verlichting. In totaal hebben we het over 4x TL-verlichtingsarmaturen die elk 2x 40W-lampen kunnen bevatten.

Mijn vraag is, kan ik kabelgoot loodrecht op de reeds aanwezige kabel plaatsen? Of moet ik een pad uitzoeken zodat de kabel niet op de juiste plaats over de kabels gaat?

Verder, aangezien ik al een kabel in de garage heb die niet in conduits ligt, en dit leek goed te gaan, kan ik dan gewoon de verlichting laten draaien zonder de noodzaak van conduits?

Als het enig verschil maakt, ben ik gevestigd in Colorado.

    
reeks Max 07.12.2015 / 03:13

1 antwoord

3

Om uw hoofdvraag te beantwoorden, is het hebben van een bedradingskruis op zich geen probleem. Het klinkt echter alsof je misschien gewoon romex / NM hebt vastgebonden aan de onderkant van het plafond, dat is niet waarschijnlijk tot code. In een workshop vergis ik misschien naar voorzichtigheid en pijp ik het allemaal op. Dit is niet zo veel moeite of kosten als je zou denken in een enkele open ruimte. In een workshop kan ik me voorstellen dat een lang stuk materiaal uit je buurt raakt en op het plafond valt, veel beter om de bedrading te beschermen als dat gebeurt.

    
antwoord gegeven 07.12.2015 / 22:23