Kan NM-kabel worden blootgesteld op zolder?

1

Alle zichtbare kabels op mijn zolder zijn oude gepantserde kabels, dus beschermd tegen mogelijke beestjes die proberen te kauwen (ik heb eerder eekhoorns gehad) en andere vormen van directe impact.

Omdat ik bezig ben met een herbedrading en een grote hoeveelheid overgebleven NM (romex) kabel heb, vroeg ik me af of ik die gewoon op de bovenkant van de kabel kan bevestigen en die op de zolder kan bevestigen, zoals de huidige gepantserde kabel is. Ik kan zeker MC-kabel gaan kopen (metaalbekleed, wat een moderne versie is van mijn archaïsche gepantserde BX die aluminiumdraad en geen aarde heeft) maar liever gebruikt wat ik nog heb.

    
reeks amphibient 28.05.2016 / 01:58

2 antwoord

3

Ja. NM-kabel kan op zolder worden blootgesteld.

Dit is heel gebruikelijk in moderne woningen. Gepantserde kabel / MC is in uw geval niet nodig.

    
antwoord gegeven 04.06.2016 / 06:52
2

Bescherming is vereist voor de NM-kabel binnen 6 voet van de zolderzeil.

Vanaf de 2014 NEC (nadruk toegevoegd op de laatste zin):

320.23(A) Cables Run Across the Top of Floor Joists. Where run across the top of floor joists, or within 2.1 m (7 ft) of the floor or floor joists across the face of rafters or studding, the cable shall be protected by guard strips that are at least as high as the cable. Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.

Of zorg ervoor dat de kabel zich niet op minder dan 6 m afstand van de scuttle-opening bevindt.

Veel succes!

    
antwoord gegeven 04.06.2016 / 12:54