Ik vervang een haluitgang die alleen de hal verlicht. Ik heb de 15-amp-uitgang en de draden die uit de muur komen zijn te groot om in gaten te passen. Raden 20 amp? Is het in orde om ze in plaats daarvan om de schroeven te wikkelen? thanks

    
reeks Jeanette 11.01.2016 / 21:18

2 antwoord

1

"15A" verkooppunten duiden erop dat ze de vorm hebben om alleen te accepteren ". ' NEMA 5-15 pluggen, niet de -. ' NEMA 5-20 pluggen. Ze zijn codelicaal in 20A-circuits. Dit maakt het niet goed om een 20A-apparaat te bedriegen in een 15A-stekker, omdat de stekkerpennen mogelijk niet geschikt zijn voor 20A.

Als het u stoort, is het legaal om de breker in 15A te veranderen of in 5-20 uitgangen te passen. Wees blij dat je overal 12ga-draad hebt. 14ga is voor de vogels, ik gebruik het niet.

Gebruik schroefklemmen als u van veiligheid houdt. Poke holes (vaak backstabs genoemd) zijn alleen ontworpen om $$$ te besparen tijdens de installatie. Het mechanisme dat de draad grijpt lijkt misschien magisch, maar laat een uitlaat los en je zult geschokt zijn hoe chintzy het is. Onthoud deze verkooppunten in de groothandel voor 38 cent.

Als het doen van 4 schroefklemmen per uitgang in lastige posities niet als leuk klinkt, google "pigtailing". Maakt het u gemakkelijk, u kunt de pigtails doen op een ergonomisch geschikte werkbank.

Wikkel ook de uitlaat (bovenkant, onderkant en beide zijden) met een paar lussen elektrotape om de schroeven af te dekken.

Als u de huiseigenaar bent, hebt u de tijd om het goed te doen. Het maakt ook indruk op inspecteurs.

    
antwoord gegeven 12.01.2016 / 02:45
5

Dat is precies wat u moet doen. De achterste steekklemmen op houders zijn alleen ontworpen om # 14 draad te accepteren en zijn typisch als zodanig gelabeld.

Als u draad nr. 12 gebruikt, moet u de schroefklemmen gebruiken. Houd er echter rekening mee dat u slechts één draad per schroefklem kunt aansluiten.

    