Verbinding met zwart naar aarde?

3

Ik was een kamer in mijn huis aan het herbedelen en zag dat een plafondlamp zwart op een aardverbinding was aangesloten. Blijkbaar werkt het al jaren correct. Vorige eigenaar zei dat ze de schakelaar van de stopcontacten gescheiden hadden om over te schakelen naar een armatuur en dat is de enige manier waarop het werkte: wit naar wit met zwart naar aarde.

    
reeks Therese Bombardiere 21.01.2018 / 00:36

1 antwoord

1

Dat is nogal verkeerd voor kleine 6-40A aftakbedrading:

Overal ter wereld kunnen terreinen alleen groene, geel / groene strepen of onbedekte draden zijn. En het omgekeerde geldt: draden van die kleuren kunnen alleen gronden zijn.

Overal in Noord-Amerika kunnen neutrale kleuren alleen wit of grijs zijn. Het omgekeerde is niet waar in multiconductor kabels - blanken kunnen opnieuw worden benoemd als hots als neutraal niet nodig is.

Heet is elke andere kleur.

Het gebruik van een zwart voor een ondergrond is geen beveiligingsprobleem met een rode waarschuwing, maar de vraag is, wat gebruikt hij voor een hete !!! ?? Het gebruik van een kale aardedraad voor warm of neutraal is ronduit onveilig.

Breng de bedrading in kaart, zoek beide uiteinden van een kabel op en wijs de draden opnieuw toe aan het juiste gebruik door deze aan beide kanten te veranderen.

Pas op: soms veranderen kleurveranderingen als een tijdelijke oplossing wanneer een draad breekt.

Zoals Ed Beal opmerkt, is dit niet van toepassing op grote 50 + A-circuits of op feeders en service-ingangen.

    
antwoord gegeven 08.03.2018 / 04:08