problemen met de besturing van de gasoven: de hoofdbranders starten nooit; vonken stoppen nooit zonder vlamsensor

1

Ik heb een gasoven die een intermitterende piloot / ontsteking gebruikt om de piloot aan te steken. De oven zelf heeft problemen met het starten van de hoofdbranders, dus ik nam een kijkje. Ik vond het volgende:

  • Wanneer ik de oven aanzet, steekt de ontsteker de waakvlam aan en de ontsteker stopt uiteindelijk na 5-10 seconden, d.w.z. het vlamherstelsysteem lijkt goed te werken. De hoofdbranders starten echter nooit. Meting van de (AC) spanning tussen de hoofdbranderuitgang (MV) en MV / PV en aarde op de ontstekingsregelmodule, lijkt bijna 0 V. Klinkt dit alsof mijn ontstekingsregeling slecht ging, ook al is het in staat om de waakvlam te detecteren en de ontsteker uit te schakelen?

  • Als test heb ik de vlamsensor op een gegeven moment losgekoppeld en het systeem ingeschakeld. Ik was niet verrast om te zien dat de ontsteker vonkte, zelfs nadat de waakvlam was aangestoken. Ik was echter verrast dat de ontsteker nooit ophield met vonken (tenminste 5 minuten), terwijl de waakvlam bleef branden. Is dit normaal? Het lijkt erop dat de ontsteker en het gas na maximaal een minuut of twee door de ontstekingsregeling zijn afgesloten.

  • Als dit helpt, is het merk / model van de ontstekingsregelmodule Robertshaw SP715A. De oven is een Williams Forsaire Counterflow Furnace-model # 8508332.

    Bedankt!

        
    reeks bacchuswng 11.01.2018 / 08:52

    1 antwoord

    0

    Als de vlamsensor is losgekoppeld, blijft hij vonken, denkend dat er geen vlam is. Ik weet niet zeker of die eenheid een testtijdlimiet heeft of niet. Veel van de Honeywell-modellen worden vergrendeld na 15 of 90 seconden en blijven vergrendeld totdat de voeding of thermostaat wordt onderbroken of 5 minuten. Voor de hoofdgasklep kunnen het een paar dingen zijn. Controleer de aarding. Controleer de continuïteit gedurende het gehele aardingspad. Controleer op 24 volt tussen MV / PV en PV. Ik zou daar spanning verwachten omdat je een waakvlam hebt. Controleer tussen MV / PV en MV. Als er stroom is maar de gasklep niet opent, controleer dan dezelfde aansluitingen op de gasklep. Nog steeds stroom dan slechte gasklep. Geen stroom daar en goede aarde dan waarschijnlijk een slechte ontstekingsmodule.

        
    antwoord gegeven 13.01.2018 / 08:38