Is de transformator slecht op mijn centrale airconditioner?

1

Hulp nodig bij het diagnosticeren van een probleem. Mijn oude centrale AC-eenheid werkt niet. Het is gewoon wisselstroom en ongeveer een jaar geleden verbond ik een C-draad met de luchtbehandelingsunit wanneer ik de thermostaat verwisselde voor een wifi-thermostaat. Ik heb foto's geplaatst in een vraag die ik hier heb gesteld Waar bevestig ik C-Wire in deze oude Rheem Air Handler

Alles ging goed tot een paar maanden geleden. Het thermostaatdisplay is uitgeschakeld. Ik heb een oudere thermostaat geplaatst waar geen c-wire op is en dat werkte ook niet.

Ik had reden om te geloven dat de draad misschien was afgesneden en een nieuwe draad zou gaan gebruiken als het eenmaal koel genoeg was op zolder om daar met een masker aan te werken maar intussen controleerde ik de spanning op de draden van de thermostaat en nu ben ik er niet zo zeker van dat het is gesneden.

Dit zijn de spanningen die ik heb gelezen:

  • RC tot G 6,63 V
  • RC naar C 9.8V
  • RC naar Y 9.8V
  • Y tot G 2.1V
  • Y tot C verwaarloosbaar
  • C tot G 2.8V

Heeft iemand inzicht in waar naartoe te gaan?

    
reeks OrganicLawnDIY 06.07.2018 / 01:28

2 antwoord

2

Ik ga hier een steek in maken, maar houd in gedachten dat ik een controlefiguur ben en geen HVACR-vent.

Laat ik als eerste zeggen dat een thermostaat niet meer is dan een set schakelaars. Je RC is de bronzijde van de stroom, je C is de terugkeer, G en Y schakelen respectievelijk je ventilator en compressor in. Het wordt niet eenvoudiger dan dat.

Dus wat we willen doen, is het probleem isoleren. Eerst moeten we een spanning aflezen bij de transformator (niet de thermostaat). Als u een spanning wilt aflezen, betekent dit dat de gemeenschappelijke zijde van de transformator geaard moet zijn. Als ik naar je vorige bericht kijk, zie ik rechtsboven een grondtand. Dat is waar we ons lezen lezen. vorm de xfmr (transformator) Gemeenschappelijke paal (C) op de aardaansluiting. Je zou nul moeten lezen. Elke andere aflezing en u moet de C op de aardingspen aarden.

Nu dat gedaan is, moet je een reading maken aan de secundaire kant van de xfmr. Het moet 24VAC lezen tussen de C en de RC, en het moet 24VAC van RC naar de aardaansluiting lezen. Als je geen 24VAC krijgt, heb je een slechte xfmr.

Als u 24VAC krijgt, moet u naar de T'stat gaan. Neem de aflezing tussen de RC en C. Als je geen 24VAC krijgt, weet je dat dit de bedrading is tussen de Air Handler en de T'stat.

Als u 24VAC krijgt, hebt u uw probleem geïsoleerd voor de T'stat en verder. Als je een kleine springer neemt en de RC naar de G aanraakt, moet je hier de ventilator inschakelen en als je hem vervolgens van de RC naar de Y tikt, moet je hier de compressor inschakelen. Stel nu de T'stat zo in dat de AC automatisch wordt ingeschakeld. Kijk en observeer, werkt het?

Nu hebt u uw probleem volledig geïsoleerd. Als zowel de ventilator als de compressor aan gaan, ligt het probleem in uw T'stat. Als de ventilator of de compressor niet aangaat, weet je dat je een ander probleem hebt dan de T'stat en dat is het moment waarop ik een aannemer om hulp zou vragen.

Het probleem met uw eerste metingen is dat ze alleen laten zien dat u weet hoe u een meter moet gebruiken. Zonder dat de secundaire zijde van de transformator geaard is, hebt u geen referentie, dus alles wat u leest is een zwevende spanning. Ik zeg niet dat het systeem niet zonder grond zal werken. Ik zeg dat je geen meterstanden kunt nemen om je systeem te analyseren.

Dus ga door en isoleer het probleem. Repareer of vervang dan.

Veel succes.

    
antwoord gegeven 06.07.2018 / 16:59
2

Wat dit voor mij lijkt, is dat je 24VAC-transformator niet naar behoren functioneert.

C tot G moet 24VAC zijn - uw meting is wat lijkt op een geïnduceerde spanning - waarbij uw draad gewoon ergens langs een wisselstroomdraad loopt en een geïnduceerde spanning van de andere draad oppikt.

Omdat je hebt gezegd dat je de andere thermostaat zonder vereiste C-draad hebt geïnstalleerd en het werkt niet, laten we er maar vanuit gaan dat je C-draadscenario buiten de vergelijking kan blijven en dat het feit dat je 2.8 VAC leest niet wordt veroorzaakt door een kapot of los C Wire.

Oorzaken van een slecht functionerende transformator: 1: Transformator is slecht. 2: ingangsspanning is niet correct. 3: Gedeeltelijke short aan secundaire zijde (dit is eigenlijk vergelijkbaar met item 4.) 4: Hi Current Draw laden op secundair.

Dus de vraag is nu wat de oorzaak van die situatie is.

Determine if you have good incoming voltage to the Transformer or Bad incoming voltage.

Meet eerst uw spanning op de TB waar u L1 / L2 op uw schema hebt (vanaf uw link) - u moet ~ 230VAC meten als dit lager is dan ~ 200VAC, met behulp van een analoge voltmeter of een digitale meter met Lo-Z meet van L1 naar een neutrale (of grond) en van L2 naar een neutrale (of grond) [de aardlek is prima) - je meting zou ~ 120VAC moeten zijn.

Resultaat 1 Als je op beide regels minder dan 108VAC leest, ben je op één regel bruin en zijn er nog twee tests die ik je moet laten doen om de boosdoener te vinden.

Omdat ik je niet ken van Adam en je vaardighedenniveau niet weet, zal ik een eenvoudige maar onconventionele methode voorstellen om het probleem te identificeren.

U hebt waarschijnlijk een droger bij u thuis - u moet de droger loskoppelen en testen op de aansluiting van L1 naar aarde of neutraal en ook van L2 naar aarde of neutraal - uw waarde moet ~ 120VAC zijn voor elke L1 en ook L2 [230VAC tussen L1 & L2]. Als de aflezing op L1 en L2 laag is bij de droger, is er een probleem met de stroomvoorziening bij u thuis, waarbij de lijn [L1 of L2] altijd laag was. Neem contact op met uw Power Company.

Als de aflezing op de droger in orde is en uw stroom op de AC Transformer L1 en L2 de ene of de andere laag is - is uw inkomende stroom naar het huis correct - maar uw stroomonderbreker voor uw AC is waarschijnlijk defect en heeft een hoger dan normale weerstand waardoor de spanningsval in een of de andere lijn. Vervang uw stroomonderbreker voor het AC-systeem. Dit kan eender zijn van een 60 AMP breker tot een 100amp breker.

Als al het bovenstaande in orde is en er geen problemen zijn: Je secundaire van de transformator bevindt zich mogelijk onder zware belasting of is gedeeltelijk kortgesloten.

Determine if the Transformer is functioning.

Ontkoppel de gele transformatordraad van de RM-schakelaar (volgens uw schema in de link). Ontkoppel de 2e gele transformatordraad van de draadmoer waar deze naar toe gaat - opnieuw naar uw verstrekte diagram.

Zonder de gele draden naar iets te kortsluiten - meet de spanning over deze twee gele draden - raak ze niet met uw vingers aan, het is AC en u krijgt een schok of geëlektrocuteerd. De spanning moet ~ 24VAC volgens uw schema zijn.

Als de inkomende spanning goed en normaal was en de secundaire spanning van de transformator laag is, bijvoorbeeld ~ 22VAC, moet de transformator worden vervangen. Deze transformator is hoogstwaarschijnlijk een 10: 1, waarschijnlijk 9,5: 1 verwonding, verdeelt de inkomende netspanning door het hoge aantal en dat is wat uw secundaire spanning zou moeten zijn. Soms markeert een Xformer de verhouding erop.

Als deze meting ~ 23.5Vac en hoger is, werkt de xformer '.

We moeten de test laden. Typisch zal een xformer falen bij lage spanning, maar kan ook bij belasting uitvallen - als ze falen onder belasting meten ze in het algemeen lagere dan nominale spanningen.

Er zijn drie mogelijke laadfouten voor een xformer: 1: U hebt een gedeeltelijke korte of zware ladingstrekking in het circuit. (gedeeltelijk kort in uw geval zou waarschijnlijker moeten zijn, tenzij u dingen hebt toegevoegd en niet hebt kunnen upgraden naar een zwaardere xformer).

2: Transformator mislukt onder belasting omdat deze te laag is voor de belasting die erop wordt toegepast. Items aan een AC-systeem toevoegen - bijvoorbeeld andere items die uit de 24VAC van de xformer komen, meerdere t-stats, ontvochtigers etc etc .. dit is een situatie gecreëerd door de toevoegingen en de xformer kan alleen worden beoordeeld op .5Amp of 1Amp. Upgrade de transformator.

3: Nog zeldzamer scenario is dat de juiste spanning naar voren komt, niets gedeeltelijk kortgesloten op de secundaire en niets mis met de belasting. De transformator is oververhit geraakt bij het laden, zoals ik zei is dit zeldzamer maar mogelijk.

Determine if there is a partial short on the secondary.

Sluit uw gele draden weer aan - koppel echter om beurten één circuit los op een moment dat is verbonden met de gele draden en zie welke de spanning normaal zal maken ~ 24VAC - wanneer dat gebeurt, hebt u het circuit gevonden dat het laden van de kracht van je secundaire en je kunt daar problemen mee oplossen.

    
antwoord gegeven 07.07.2018 / 00:10