Hoe kan ik een GFCI-ontvanger installeren om bescherming te bieden aan andere apparaten?

3

Ik heb momenteel in mijn winkel een 20-amp-stopcontact direct onder mijn paneel dat zich ongeveer halverwege een van de muren bevindt. In plaats van dat ik de GFCI-uitgang aan het einde heb, wil ik het bestaande stopcontact vervangen door een 20-amp-GFCI-stopcontact en links en rechts langs die muur normale stopcontacten toevoegen. Kan ik de zwarte en witte draden vlechten? Worden de stopcontacten beschermd?

    
reeks Jose 03.01.2015 / 00:14

1 antwoord

3

Ja, kijk goed naar een GFI (of gelijkwaardige GFCI) outlet :

U ziet dat de terminals bovenaan zijn gemarkeerd met Lijn , dat wil zeggen stroomopwaarts. Het paar aansluitpunten aan de onderkant is gelabeld met Laden , wat betekent dat dit de plek is waar downstreams worden aangesloten die door deze GFI worden beschermd.

Zorg dat u de lijnterminals niet overbrugt met de laadaansluitingen! Een draadantenne mag alleen verbinding maken met de laad -aansluitingen.

    