Waarom zou mijn keukenplafondlamp geen stroom hebben?

1

Afgelopen weekend is mijn keukenplafondlamp gestopt met werken. Het is een fluorescente armatuur, en aangezien het huis ongeveer 20 jaar oud is, dacht ik dat de ballast slecht was. Ik ging naar de dichtstbijzijnde thuiswinkel, pakte een nieuwe en installeerde deze.

Geen licht.

Zoals ik al zei, het huis is 20 jaar oud en ik heb de occasionele lichtschakelaar en ontvanger moeten vervangen, dus ik dacht dat misschien een van de twee schakelaars die het licht aanstuurden, slecht was geworden. Dus ik heb ze vervangen.

Nog steeds geen licht.

Vervolgens herinnerde ik me dat mijn GFCI soms struikelde en problemen veroorzaakte met niet-GFCI-circuits. Ik zorgde ervoor dat de GFCI-uitgangen aan het werk waren, reset het voor het geval dat.

Nog steeds geen lampjes.

Ik heb de nieuwe fixture nu verwijderd en met behulp van een multitester zie ik dat er vrijwel geen stroom is.

Wat kan het probleem zijn?

    
reeks ScottC 27.04.2013 / 19:48

1 antwoord

1

Ik had gisteren niet genoeg tijd om een goed antwoord te geven, maar ik wilde dat je op zijn minst wat informatie had. Voor de volledigheid, eerst mijn eerste reactie.

De schakelaar is mislukt of er is ergens een slechte verbinding. Controleer op spanning op de stroomonderbreker en in elke kast langs de lijn heeft de laatste doos met spanning een slechte verbinding, waarschijnlijk een die op connectoren drukt.

Op basis van uw reactie lijkt het alsof het probleem zich zou kunnen voordoen in een van de veranda-lichtverbindingen waar de stroom naar de keukenverlichting zou moeten doorgaan. Dat leidt naar uw punt-tot-punt vraag.

De bedrading loopt terug naar de breker, maar niet zoals jij denkt, tenzij je oorlogstijd Britse ringbedrading hebt. Afgezien van de ringbedrading, is alle conventionele bedrading lineair of in een boomstructuur georganiseerd met dradenparen (hopelijk hopelijk), waardoor elke run tussen de vakken gebeurt. De stroom loopt op één draad, meestal zwart in de VS en elders bruin, en terug langs de neutrale, meestal wit in de VS en blauw elders. Met andere woorden, de uit en achterkant wordt bereikt in dezelfde kabel met een draadpaar, niet door afzonderlijke kabels. Uitgaande van conventionele niet-metalen (romex) kabels.

In feite gaat wisselstroom nergens heen, hij trilt heen en weer, maar het gelijkstroommodel dient conceptueel om te zorgen dat stroom en neutrale verbindingen goed worden onderhouden. Omdat circuitlay-outs bijna alles kunnen zijn, zonder een bedradingsschema, zal alleen de methodische controle van verschillende draden in elke box de daadwerkelijke lay-out onthullen. Het is meestal een veilige aanname dat de lay-out ruwweg efficiënt is bij gebruik van draad. Het is onwaarschijnlijk dat runs dubbel terugkomen zonder een goede reden.

Omdat de portiekverlichting op dezelfde breker werkt en het goed is, ja, kan de breker zelf als een probleem worden geëlimineerd. Het is mogelijk dat de stroomverbinding die heeft gefaald zich wel in het onderbrekerpaneel bevindt, omdat twee afzonderlijke lijnen uit dezelfde onderbreker mogelijk zijn, hoewel enigszins ongebruikelijk.

Met die achtergrond moet je proberen te bepalen waar de stroom van de veranda naar de keukenverlichting loopt. Het kan zijn van de schakelaar of het licht, of het kan een tak verder terug in de richting van de breker. Er kan ook een andere doos zijn voor iets anders tussen de veranda en keukenverlichting. U zult moeten raden naar de waarschijnlijke lay-out om enige hoop te hebben om de slechte verbinding te lokaliseren zonder het hele circuit te testen. Draden lopen meestal van het dichtstbijzijnde vak naar het dichtstbijzijnde vak. Vergeet niet dat schakelaars in twee verschillende ruimtes slechts centimeters van elkaar verwijderd kunnen zijn voor bedrading, maar dat de dozen slechts in verschillende kamers kunnen worden geopend.

Controleer ook of de stroom van elders naar de schakelaar komt en niet naar het licht. Als er slechts twee draden zijn, één kabel op de schakelaar, komt er eerst stroom door het licht, waar u ten minste twee kabels en vier draden zult vinden. Helaas zijn er ook lay-outs met driedraads (plus grond) kabels waarbij de kracht vandaan komt, is dubbelzinnig.

Veel gepraat over alles wat u echt probeert te doen, is het andere uiteinde van de draad vinden dat spanning zou moeten hebben, maar dat niet doet. Helaas is het vinden van een gelukkige gok of grondig en methodisch. Ik wou dat ik meer kon helpen, maar ik kan er niet zijn om je te helpen, maar ik ben hier redelijk regelmatig, zo niet vaak als je nog meer vragen hebt. Veel succes.

    
antwoord gegeven 28.04.2013 / 20:10