Gezamenlijke neutraal op dezelfde poot

2

Ik heb een kaap met twee slaapkamers met 14-3 die naar de tweede verdieping loopt, waar hij zich splitst. Ik merkte op het paneel enige tijd later op dat de twee 15 ampère brekers die de individuele kamers voeden, gescheiden zijn door een 20 amp breker die een aangewezen circuit voedt. De 14-3-neutraal draagt de retourbelasting van beide 15 amp-circuits van dezelfde poot.

De elektricien was gekwalificeerd en had een licentie. Had hij de twee stroomonderbrekers van 15 ampère niet bij elkaar moeten hebben zodat ze uit afzonderlijke benen konden trekken? Ik probeer dit beter te begrijpen.

    
reeks Mike 15.09.2017 / 23:27

2 antwoord

2

Absoluut juist, dit is super slecht voor precies de reden die je zegt! Schakel beide circuits uit en zorg voor een 2-polige stroomonderbreker van hetzelfde type. Zet de twee hots op die breker en installeer hem, verplaats andere brekers naar behoefte.

Het gebruik van een 2-polige schakelaar zal garanderen dat ze correct op tegenovergestelde polen staan en is nu vereist door Code. (Nou, de klembanden zijn, maar het komt op dezelfde manier uit: 30 plaatsen in de buurt horen voorraad 2-polige brekers, slechts 1 voorraden hanteren stropdassen.)

Zorg ervoor dat u een ander meeraderig vertakt circuit niet opsplitst. Kijk in feite voor meer - waar er een is, er zijn er vijf.

Zorg er ook voor dat u niet te maken heeft met double-stuff of de GE Q-line" halfbrede brekers ". In een Q-line zou een tussenbreker correct zijn, maar een 2-polige breker zou een stuk correcter zijn .

    
antwoord gegeven 16.09.2017 / 04:47
3

Ja. De twee brekers voor een multiwire-vertakkingschakeling zouden normaal naast elkaar staan, zelfs als het 50 jaar geleden was bedraad. Controleer of uw paneelbus versprongen is en of de onderbrekers naast elkaar uit verschillende delen van de service komen.

Bovendien zijn de wijzigingen in de nationale elektrische code vereist dat de twee stroomonderbrekers worden gekoppeld aan een goedgekeurde handgreep of u een tweepolige schakelaar moet installeren.

Het gemakkelijkste en goedkoopste is om een van de 15 amp-breekhamers om te wisselen met de 20 die er tussenin zit. Bevestig vervolgens een goedgekeurde klemband aan de twee 15 amp-breekhamers.

Veel succes en blijf veilig!

    
antwoord gegeven 15.09.2017 / 23:37