Kan ik een eenpolige schakelaar toevoegen aan een 3-wegenschakelaar met stroom?

1

Ik heb een doos met 14-2 voedings-, 14-3 communicatordraden (uitgevoerd via een andere schakelaar die is aangesloten op verlichting) en een 14-2 kabel voor een plafondventilator. Hoe bedraad ik de schakelaars om onafhankelijk in deze box te werken?

    
reeks EeekaNora 12.11.2018 / 18:16

2 antwoord

1

Ja, wat je in het diagram hebt getekend, is prima.

Om het nest van draden van ratten in de dozen te verwarren, zou ik wat gekleurde tape krijgen en de 3-weg reizigers (het rood / zwart in de kabel ertussen) met geel markeren band, om aan te geven dat ze reizigers zijn. Markeer beide geel, het is niet nodig om reizigers van elkaar te onderscheiden. Natuurlijk gaan reizigers op de messing schroeven op een 3-weg.

Je kunt ook de zwarte draden in de / 2 runs markeren tot aan de lamp en waaieren met bureaucratie, om aan te geven dat ze geschakeld zijn.

    
antwoord gegeven 13.11.2018 / 04:12
0

Ik veronderstel dat de groene lijn gelijkvormig is (groen-gele draad), blauwe lijn als neutrale draad (blauwe draad) en zwart / rood als hete draden (zwart / bruin / rode draad).

Ik veronderstel ook dat je de wan wilt besturen met alleen de schakelaar uiterst rechts en de lichten met zowel de schakelaar "middle" als de schakelaar.

Ten slotte veronderstel ik dat de schakelaars als volgt zijn voorzien van aansluitingen (schroefverbindingen):

  • behuizing: twee aansluitingen zichtbaar op elkaar aangesloten zonder verbinding met andere schroeven. het is geëtiketteerd ||| -. Gebruik de connector in plaats van die niet.
  • branch one: leidt ergens in de switch.
  • tak twee: leidt ergens in de schakelaar (optioneel)
  • common: leidt ergens in de switch, verbonden met een van de vertakkingen een of met de vertakking twee.

Stappen zijn als volgt:

  • Schakel de juiste onderbrekingen uit!
  • Controleer nogmaals of de stroom is uitgeschakeld!

Bedrading van de ventilator met de meest rechtse schakelaar:

  • Verbind de gemeenschappelijke aarde van de ventilator met de behuizing van de schakelaar
  • Verbind de neutraal van de ventilator met de gemeenschappelijke nulleider. (één positie bezet)
  • Sluit de hete draad van de ventilator aan op de ene terminal van de aftakking.
  • Bedrading van de lampjes naar de standalone-schakelaar:

  • Verbind de gemeenschappelijke aard van de verlichting met de behuizing van de schakelaar.
  • Verbind de neutraal van de verlichting met de gemeenschappelijke nulleider. (één positie bezet)
  • Sluit de warme draad van de lamp aan op de gemeenschappelijke klem van de schakelaar
  • Verbind de gemeenschappelijke interface van de "interface" met de behuizing van de switch. (beide terminals bezet)
  • Verbind de "interface" -neutraal met de gemeenschappelijke nulleider. (tweede positie bezet)
  • Verbind de "interface" zwart (hot-one) om een op de switch te vertakken.
  • Verbind de "interface" rood (hot-two) met twee op de switch.
  • Bedrading van de lampjes naar de "medium" -schakelaar:

  • Verbind de gemeenschappelijke interface van de "interface" met de behuizing van de switch.
  • Verbind de "interface" -neutraal met de gemeenschappelijke nulleider. (tweede positie bezet)
  • Verbind de "interface" zwart met een vertakking op de switch.
  • Verbind de "interface" rood met vertakking twee op de switch.
  • Alles inschakelen:

  • Sluit de schakelaarbehuizing van de ventilator aan op de gemeenschappelijke aarde (eerste positie bezet)
  • Sluit de schakelkast van de lamp aan op de gemeenschappelijke aarde (tweede positie bezet)
  • Sluit het netsnoer aan op de gemeenschappelijke aarde (derde positie bezet)
  • Sluit de voedingskabel-neutraal aan op de gemeenschappelijke nulleider (bezet de derde positie)
  • Sluit de ventilatorschakelaar aan die gemeenschappelijk is voor de standaardverwarming (eerste positie bezet)
  • Sluit de lampschakelaar aan die gemeenschappelijk is voor de standaardverwarming (tweede positie bezet)
  • Sluit het netsnoer zo aan dat het warm is (bezet op de derde positie)
  • Beveiliging:

  • Controleer nogmaals of alle terminals op één draad zijn aangesloten.
  • Controleer nogmaals of alle behuizingen beide terminals op de gemeenschappelijke aardingsdraden hebben aangesloten.
  • Controleer nogmaals of alle neutrale draden alleen zijn aangesloten en alleen op neutrale draden.
  • Controleer nogmaals of alle hotdraden alleen zijn aangesloten en alleen op hot wires of terminals.
  • Controleer nogmaals of de kleuren overeenkomen.
  • Controleer nogmaals of alle schroeven goed vast zitten en of de draden goed passen.
  • Controleer nogmaals of de ventilatorschakelaar is uitgeschakeld (of is geschakeld naar lege tak 2) en dat de lichtschakelaars zijn geschakeld naar een vertakking en een vertakking twee of omgekeerd.
  • Testing:

    Zorg dat u GEEN NAKED WIRE OF SCREW aanraakt!

  • Zet de automaat aan (er gebeurt helemaal niets).
  • Probeer de schakelaars zorgvuldig uit.
  • Schakel de automaat uit.
  • Sluit alle schakelaars en vakken.
  • Schakel de automaat in.
  • Enjoy.
  • Dit moet een waterdichte procedure zijn om het circuit op te zetten. Als u twijfelt, aarzel dan niet om te vragen of bel elektricien om de klus te klaren. Het is geen schande om toe te geven dat ik dat niet kan doen en een professional op te roepen.

    Hier kun je de eenpolige schakelaar zien met een body die al is voorbereid om een tweepolige schakelaar te zijn (het is aanzienlijk goedkoper om één mal te hebben voor meerdere eenheden, internals voor de tweede pool zijn hier gewoon niet aanwezig).

    U ziet dat er geen gemeenschappelijke grond is (de hele behuizing is gemaakt van thermoplast en thermoset, beide zijn isolatoren). De bovenste schroef is de gemeenschappelijke terminal, linksonder is tak één en de ontbrekende rechtsonder is tak twee.

        
    antwoord gegeven 13.11.2018 / 00:48