Hoe voeg ik een socket toe aan een gesmolten alarmspoor?

4

Ik ben in het VK.

Ik wil een stopcontact (mogelijk een dubbele) installeren in het ondertraject van mijn huis. De belangrijkste consumenteneenheid is hier gevestigd en ook de alarmbox. Een optie is om een elektricien een apart circuit te laten plaatsen (overkill) of de benedenring bij de consumenteneenheid te splitsen om daar een stopcontact te bieden, maar dat zou ik zo mogelijk willen vermijden.

De andere mogelijke optie is dat het alarm afgaat van een gefuseerd spoor. Is het acceptabel / legaal om een socket van deze gefuseerde spoor uit te voeren? Zo ja, moet ik het dan tussen de gefuseerde aansluiteenheid en het alarm gebruiken of kan ik twee kabels uit de FCU laten lopen (eigenlijk parallel)?

    
reeks Cycling Engineer 30.04.2014 / 11:20

1 antwoord

1

De eenvoudige optie is om een radiaal circuit recht van de consumentenunit te installeren, als gevolg van wijzigingen in de bedradingsvoorschriften moet dit circuit worden beschermd door een RCB-apparaat met circuitniveau. Als een wijziging aan de elektrische installatie moet deze ook door een voldoende gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd. en een uitgegeven Minor-fabriekscertificaat.

Als u geen certificaat heeft, kan dit resulteren in een verzuim van uw woningverzekering.

Zoek naar een door NICEIC erkende elektricien die de werken binnen een uur of twee moet kunnen voltooien.

    
antwoord gegeven 11.05.2015 / 17:17