Wat is de juiste manier om een wasmachine-aansluiting te delen met een printer?

2

Ik woon in de Verenigde Staten in een stadshuis (niet vrijstaand) dat in 2012 is gebouwd.

Ik wil een laserprinter plaatsen in de wasruimte en de uitgang gebruiken die momenteel door de wasmachine wordt gebruikt. Het is een aangewezen circuit voor de wasmachine; de dubbelpolige zekering in de doos is 30A. - Sorry, ik heb geen idee waar ik het idee kreeg dat het zo'n grote breker was, ik moet naar de vaatwasser hebben gekeken Breaker en kreeg het in de war.

Het wasmachinecircuit is 20A, enkelpolig.

De sticker op de wasmachine zegt dat deze 10A 120V 60Hz is.

De laserprinter zegt dat het 110-120V, 50 / 60Hz en 9A is.

Het is een standaard Amerikaanse 3-pins uitgang met een beetje inkeping van de linkertand (die niet wordt gebruikt door de wasmachine).

Kan ik dus gewoon een standaard stopcontactssplitter gebruiken of moet ik rekening houden met de stroomstoot of met een ander effect?

    
reeks Mark O 20.09.2017 / 08:30

3 antwoord

0

Wasmachines hebben speciale circuits nodig. Dit codefragment houdt in dat de enige ontvanger die beschikbaar is voor een wasmachine, degene moet zijn waarop het apparaat zelf is aangesloten.

210.10(C)(2) Laundry Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one additional 20-ampere branch circuit shall be provided to supply the laundry receptacle outlet(s) required by 210.52(F). This circuit shall have no other outlets.

Bron: 2008 NEC, de nieuwste versie die ik heb, maar ik weet dat deze vereiste sindsdien niet zinvol is veranderd.

Over het algemeen moet elke krachtige wisselstroommotor of elektrisch verwarmingselement (wasmachine, koelkast, afvalverwijdering, vaatwasser, magnetron, enz.) zich op een speciaal circuit bevinden. Deze hebben de neiging veel versterkers te trekken, en wisselstroommotoren spike boven hun typische stroomafname bij het starten omdat ze een aantal behoorlijk grote condensatoren moeten opladen. Bijvoorbeeld, een AC-motor die 12 ampère trekt, kan bij het starten een piek maken van 18 ampère. Als je dat circuit al hebt belast, kun je een breker uitschakelen (misschien niet - ze struikelen niet per se vanwege een tijdelijke piek) en de omstandigheden waardoor ze struikelen is iets complexer om het lot niet te verleiden) .

Het juiste wat u hier moet doen, is een van de volgende:

  • Gebruik een ander circuit dat op die locatie beschikbaar is.
  • Voer een ander circuit voor de printer uit. Omdat laserprinters ook een stroompiek kunnen veroorzaken en ik ze daadwerkelijk heb gezien (persoonlijke ervaring), kan het licht even vervagen, een toegewezen circuit voor een is geen slecht idee, zelfs als dit niet nodig is.
  • Sluit aan op een ander circuit elders in huis, eventueel met behulp van een verlengsnoer om de printer te verplaatsen waar u wilt, zoals Iggy suggereert. Ik raad het gebruik van een verlengsnoer voor zwaar gebruik aan dat in staat is de stroom die de printer nodig heeft over de volledige lengte van het verlengsnoer te dragen. Te vaak zie ik mensen dinky verlengkabels gebruiken die prima werken voor lampen, maar oververhit raken onder hoge belastingen zoals met laserprinters, elektrisch gereedschap, tuinuitrusting, enz. Als het verlengsnoer is blootgesteld, wil je het ook duurzaam zijn om schade te voorkomen. Persoonlijk koop ik alleen heavy-duty outdoor-rated verlengsnoeren die 15 of 20 ampère kunnen dragen, zelfs voor gebruik binnenshuis.
antwoord gegeven 21.09.2017 / 00:29
-1

Niet doen, is de juiste manier. Als die 30-ampère breker inderdaad zijn kracht is, dan is hij afgetakt uit een van de benen van de droger. Er is mij verteld dat dit wettelijk en gepast is en een uitzondering voor elektriciens, het zijn geen van die dingen in mijn boek.

Als u het had over een inkjetprinter, zou ik geen potentieel risico zien. Maar een laserprinter kan besluiten dat het tijd is om de toner te mengen terwijl het wasgoed aan het gaan is en je zou kunnen eindigen met meer dan alleen een gesprongen breker.

Gebruik een ander stopcontact met een verlengsnoer voor het apparaat of zware uitvoering geniet in het plafond, in de hoek van de vloer of uit een verkeerspad. Juist en het beste zou zijn, om een nieuwe GFCI-uitlaat (waarschijnlijk vereist) of 2 of 3 in te brengen / te plaatsen ... het kan heel lage kosten zijn om daar meer te doen ... toekomstige herinrichting van de keuken zou deze ruimte kunnen dwingen om te worden de tijdelijke keuken.

    
antwoord gegeven 20.09.2017 / 16:30
-1

Als ik jou was, zou ik hier investeren in een Uninterruptible Power Supply (UPS). De wasmachine kan een ernstige afvoer van het stopcontact veroorzaken en het vermogen even laten vallen. Een UPS zal zowel tegen overspanning als tegenstroom beschermen. Niets irritanter dan een onderbroken afdruktaak.

    
antwoord gegeven 21.09.2017 / 16:06