8/3 lopen langs de rugzijde

1

Ik gebruik een 220 (240) 8/3 regel voor een tafelzaag in mijn garage. Ik kan de 8/3 naar de box vissen. Ik moet de lijn naar het andere einde van de garage brengen. De andere lijnen lopen langs de 1,5 "-zijrand van een 2x4-steunbalk bovenop de dakspantbinders (geen plafondbalken) .Het plafond is helemaal open tot aan de dakspanten. Ik moet dezelfde route volgen, maar de andere kabels nemen alle randruimte in beslag, ik dacht erover om de lijn op de sterkeback te laten lopen.

Moet ik een conduit uitvoeren bovenop de binaire code om op code te kunnen werken (IBC met lokale code)? Kan ik de romex op de top van de baard onbeschermd laten rennen? Technisch gezien zijn de spantbanden niet bedoeld om op te lopen of iets vast te houden. Wat voor mij betekent dat ze niet bedoeld zijn om te worden bekeken; ze zijn echter toegankelijk (omdat het een open plafond is).

    
reeks cleahcim 19.11.2016 / 16:37

1 antwoord

1

IMO als het open is, is het geen zolder, en langs een sterke rug lopen is FIJN.

Mag ik vragen, WAAROM 8/3 voor een tafel zag ???

    
antwoord gegeven 19.11.2016 / 17:22