Moet ik de bedrading upgraden om een 50A-zekering te vervangen door een 60A-zekering voor een nieuw bubbelbad?

1

Onze 23 jaar oude hot tub is uiteindelijk uitgekomen dus we hebben een nieuwe geleverd, maar we kregen te horen dat er een stroomonderbreker van 60 amp nodig was. Bij het controleren van het paneel zag ik dat het oude bad een 50 amp breker gebruikte. Hoe bepaal ik of de bedrading veilig is om te gebruiken met een stroomonderbreker van 60 ampère? De gebruikte stroomdraad is erg groot, maar ik wil het zeker weten.

De lengte die nodig is voor de run is 100 '; 75 'van de brekerdoos naar een loskoppeling op het dek en vervolgens nog eens 25' van de ontkoppelingsdoos / schakelaar naar het bad. De huidige draad is gemarkeerd "Essex 8-SG niet-metalen omhulde kabel Type NM-B 600 volt E-10816-K (UL)".

    
reeks D Siegrist 20.04.2017 / 22:46

2 antwoord

2

Nummer 8NM-kabel is niet goed voor 60A. Om eerlijk te zijn was het niet eens goed voor 50a. # 8NM-kabel is alleen goed voor maximaal 40A-circuits.

Voor een 60A-circuit hebt u # 6cu of beter nog # 4 gezien de afstand nodig.

    
antwoord gegeven 21.04.2017 / 22:20
0

Als uw hot tub buiten is, is de NM-B-kabel niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Het is alleen voor gebruik binnenshuis.

U moet THHN- of UF-rated kabels kopen. THHN wordt gekocht als een enkele draad, dus je hebt 2 # 6AWG nodig voor de hete (uitgaande van 240v) en 2 # 8 voor de nulleider / aarde (code staat toe dat de neutrale / aarde 1 meter kleiner is). Het moet ook worden geïnstalleerd in leidingen met een ondergrondse of bui- tennetaansluiting.

    