Hoe maak ik een 240 volt 4-draads naar 3-draads verlengsnoer / adapterkabel?

1

Ik heb een bestaande 240 stopcontact aangesloten op de muur van mijn winkel. Het is daar om een fase-omzetter te gebruiken die ik ongeveer 2 uur per week gebruik. Ik wil dit circuit gebruiken om een airconditioner met 240 vensters te laten draaien als de fase-omzetter uit staat.

De airconditioner is vandaag aangekomen en heeft slechts 3 aders op het netsnoer. Ik heb de configuratie opgezocht en vastgesteld dat het een 240v 15-amp opstelling is.

Ik wil een kort verlengsnoer maken, ongeveer 6 ft, om de 3-aderige stekker van de AC te verbinden met de 4-draads 240v-wandcontactdoos. De wandzijde zou een 4-geleiderplug zijn die in de houder past. De AC-kant zou een 3-draads stopcontact zijn dat op het uiteinde van het netsnoer past. Dus mijn verlengsnoer zou slechts een geleider (geen aarde) zijn die in de 4 geleider wandcontactdoos zou gaan.

Ik heb genoeg tijd besteed aan elektriciens om te weten hoe draden en dergelijke veilig moeten worden aangesloten. Ik weet niet zeker of het weglaten van de grond zal werken. De fabrikant van de AC denkt daar blijkbaar van, anders hadden ze het niet gehaald met slechts drie geleiders.

    
reeks Jim 20.07.2015 / 02:19

1 antwoord

3

Om dit goed te doen, moet u waarschijnlijk een nieuw circuit gebruiken. Aangezien u het merk, model of naamplaatje van de apparatuur niet hebt gepost, is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen of deze twee apparaten zich op hetzelfde circuit kunnen bevinden. Als dat lukt, is de oplossing om het circuit uit te breiden met behulp van goedgekeurde methoden en materialen. Als ze dat niet kunnen, is de oplossing om een nieuw circuit te gebruiken.

Voor het maken van een verlengsnoer is dat niet de beste optie. Verlengsnoeren zijn uitsluitend voor tijdelijk gebruik en mogen niet worden gebruikt in plaats van permanente bedrading.

WAARSCHUWING:

Het gebruik van een verlengsnoer / adapterkabel is gevaarlijk en kan leiden tot verlies van eigendommen en / of leven. Dit is een theoretisch apparaat dat nooit zou moeten bestaan. NIET een apparaat als dit maken, gebruiken of er zelfs maar aan denken.

If you're dead set on making and extension/adapter, you'll want to use proper sized conductors and protect the cable from physical damage.

Since you're plugging it into a 50 ampere circuit, you'll have to size the conductors to be able to carry 50 amperes. This is not typically the way it's done, but this is not a typical solution. If the A/C overloads, you don't want the cord bursting into flames. So since the overcurrent device is set to 50 amperes, you'll have to have appropriately sized conductors.

A safer option would be to build a smaller overcurrent device in to the adapter, to protect the cord and A/C unit. In this case you'd have 50 ampere conductors attached to a NEMA 14-50 plug, with the other end of the conductors connected to some form of 30 ampere overcurrent protection. Then from the 30 ampere overcurrent protection, you'd run 30 ampere conductors to a NEMA 6-15 receptacle. Then you could plug the A/C into the 6-15 receptacle.

WAARSCHUWING:

Het gebruik van een verlengsnoer / adapterkabel is gevaarlijk en kan leiden tot verlies van eigendommen en / of leven. Dit is een theoretisch apparaat dat nooit zou moeten bestaan. NIET een apparaat als dit maken, gebruiken of er zelfs maar aan denken.

De veiligste optie is om een nieuw paneel te installeren en het te laten voeden door de geleiders die momenteel het 14-50 contactdoos voeden. Vervolgens kunt u met behulp van de juiste methoden en materialen naar elk van de apparaten van het paneel gaan.

    
antwoord gegeven 20.07.2015 / 13:46