Wat is er mis met mijn centrale verwarming?

4

Ik heb een cv-installatie die in 2006 in dit huis is geïnstalleerd. Vanavond zei mijn vrouw dat ik, terwijl ik een dutje deed, plotseling een luid gejank / gefluit hoorde dat langzaam afnam in toonhoogte en luidheid. Naarmate het lager werd, vertraagde de verwarmde lucht die uit de ventilatieopeningen kwam. Op dit punt zette ze de verwarming op de thermostaat uit en maakte me wakker. Het hele huis rook zeer sterk naar een zure brandgeur (zoals een elektrisch vuur).

De geur is nu ongeveer een uur later verdwenen, maar in die tijd heb ik de kelder waar de verwarmingseenheid is gecontroleerd en het stonk helemaal niet.

Toen ik naar de verwarmingseenheid keek, had deze 2 breekhamers en geen van beide werd geactiveerd. Ik opende het zijpaneel en duwde de blazer met de hand en het draaide goed. Toen ongeveer 20 minuten nadat het gebeurde, zette ik het vuur weer aan en startte de blazer, maar heel langzaam en na ongeveer 60 seconden vertraagde hij zichzelf weer. Als u de blazer met de hand indrukt terwijl deze aan is, zal hij een paar seconden draaien en dan langzaam. Je kunt horen dat het zichzelf probeert te verplaatsen.

Als u de linkse schakelaar alleen naar uit draait, stopt deze helemaal en maakt geen geluid. Als u de rechterbreker alleen naar uit draait, verandert er niets.

Als het gaat om thuisreparatie ben ik net zo nutteloos als een noodle in een tornado. Kan op dit moment ook geen reparateur betalen ... en het bevriest buiten. : (

GROOT EDIT
Nam een aantal foto's voor mijn eigen bestwil en voor uitleg sake:
Ten eerste, hier is de hele afbeelding:

Hierisdecondensator(deenigedieikoveralkanvinden):

Toen ik de condensator kort maakte en vervolgens op spanning testte, kreeg ik helemaal niets. Ik heb geen idee of dat normaal is, maar ik heb alleen een spanningsmeter en geen multimeter.

Dit zijn de draden die in de condensator zijn gegaan:
De2paarseexemplarengingennaardezelfdeterminal(boven)endeoranjegingnaardeandere.Dedikkepaarseendeoranjegingenvervolgensnaardeachterkantvandeventilatormotor,terwijldekleinepaarsenaarditdingreed:

Ik heb geen idee wat het is of wat het doet.

Waar ga ik naartoe vanaf hier? Er zijn zoveel draden dat ik ze niet allemaal begrijp en ik heb geen idee wat het "dingetje" is of dat het het probleem is. Alle hulp wordt zeer op prijs gesteld.
Postscriptum - > Toen ik de condensator kort maakte met een schroevendraaier om hem te testen, gebeurde er helemaal niets. Geen vonkje of zoiets. Is dat normaal?

    
reeks James P. Wright 05.01.2011 / 02:45

2 antwoord

5

Het klinkt alsof je blower is voltooid, maar ik ben er niet echt zeker van. Een ding om te proberen is om uw gas- of elektriciteitsbedrijf te bellen om te zien of u een serviceplan hebt. Sommige nutsbedrijven nemen een serviceplan in rekening op uw maandelijkse factuur (en u weet er misschien niet eens van) en het bevat een 24-uurservice.

    
antwoord gegeven 05.01.2011 / 12:07
6

Dit kan zo eenvoudig zijn als de "start" of "run" -condensator naar het zuiden gaat (omdat de motor start maar daarna sterft, vermoed ik dat de run-condensator is gesprongen).

Als u comfortabel aan het rondneuzen bent in de schakelkast voor de oven, zou u 1 of 2 grote condensatoren moeten kunnen vinden. Als je een multimeter hebt, kun je ze testen met de specificaties die op de behuizing staan. Ze moeten binnen 10% van de nominale waarde liggen. Als je geen meter hebt, kun je ze nog steeds een fysieke inspectie geven. Af en toe zullen ze opzwellen of lekken of een andere indicatie geven dat ze gefaald hebben.

Als u merkt dat een van beide is mislukt, kunt u een condensator met vergelijkbare specificaties online vinden (of bij een lokale HVAC-voorziening). Het zou u niet meer dan ongeveer $ 15 moeten kosten.

Hier is een link met aanvullende informatie en een korte video die meer uitleg geeft over de condensatoren.

    
antwoord gegeven 05.01.2011 / 21:27