Draadselectie voor een vrijstaande winkel

0

Ik ben op zoek naar hulp bij het bepalen van de juiste maat van de bedrading om naar mijn vrijstaande winkel te rennen. Ik wilde 100 ampère koper gebruiken op een enkele reis van 85 ft. Ik kreeg te horen dat ik THHN 2- # 2 heet, 1- # 4 neutraal en 1- # 6 aarde moest gebruiken (geïsoleerd in het subpaneel) in PVC sch 40 1.5 inch pijp. Als ik online naar calculators kijk, laten ze zien dat ze een grotere draad nodig hebben. Is er iemand die me kan helpen om de juiste maat van bedrading te bepalen?

Thanks.

    
reeks Jeff 31.10.2017 / 04:17

1 antwoord

1

Een ding om te onthouden met betrekking tot spanningsverlies, het is sterk afhankelijk van de werkelijke stroomafname op de geleider. Als je zegt dat je 100-Amp-capaciteit naar de winkel loopt, betekent dit dat je draad gebruikt die zoveel stroom aankan. Dat is niet het cijfer dat moet worden gebruikt om een berekening van de spanningsval uit te voeren.
Maak eerst een lijst van alle items in de winkel die u wilt uitvoeren; inclusief alle items die in de nabije toekomst moeten worden toegevoegd, wees realistisch, inclusief verlichting en randapparatuur. Beperk die lijst nu tot die items die waarschijnlijk op hetzelfde moment zullen worden uitgevoerd. Bepaal nu de amp-draw voor elk van deze items. Voeg die belastingen samen toe. U kunt desgewenst een bufferfactor toevoegen. Dit is het nummer dat moet worden gebruikt in een berekening voor spanningsverlies. Veel rekenplezier.

    
antwoord gegeven 31.10.2017 / 16:17