Wat is de juiste bedrading voor een NEMA 14-30 240v-ontvanger?

9

We zijn verhuisd naar een doorverkoopwoning, de vorige eigenaren hadden een gasdroger, we hebben een elektrisch. In de wasruimte is een NEMA 14-30-houder geïnstalleerd. Ik heb onze gloednieuwe droger aangesloten en deze kreeg geen stroom.

Ging naar het panel en controleerde de breker, 30AMP dubbele paal, alles uitgecheckt. Graaf mijn spanningsmeter uit en kreeg geen lezing van de ontvanger. Ga naar het paneel en test daar, leest 120V. Lees eens dat ik twee hete draden moet hebben, beide 120V om 240V te maken, ga terug naar het stopcontact en verwijder het van de muur om er zeker van te zijn dat ik goed contact krijg, nog steeds nul volt. Ga terug naar het paneel, deze keer besef ik dat er maar één draad naar de breker gaat en het is niet zo dik als de 3 draden naar boven, ik zie dan een rood en zwart met marretjes erin verborgen achterin die eruit zien dezelfde dikte als boven.

Hmmm raar, ik draai de breekhendel af en ga naar boven om te zien of ik kan achterhalen wat er met de breker te maken heeft, maar ik zie niets dat geen stroom heeft. Ga terug naar het paneel en verwijder het enkele rode van de 30AMP Dual-zekering en verbond het dikkere rood met de bovenkant en de zwarte met de lagere. Draai de stroomonderbreker weer om en test de spanning, beide met een waarde van 120V, ga terug naar boven en test het stopcontact, lees 240V.

Sluit de droger en altviool aan, we hebben stroom!

Dus twee vragen echt:

  • Is de bedrading van de NEMA 14-30 correct uitgevoerd? Rood / Zwart ging naar de 30AMP Dual Pole Breaker, White ging naar Neutral en Ground ging naar de grond.
  • Hoe kom ik erachter waar de andere -draad ging, ik bedoel dat het een enkele verbinding was met een 30AMP Dual die op het paneel was gemarkeerd als Droger ?
  • reeks CapitalBoo 27.01.2011 / 15:24

    4 antwoord

    8
  • Ja, u hebt de NEMA 14-30-connector correct bedraad. Die houder heeft twee hete verbindingen, elk 120V maar op verschillende fasen, resulterend in een potentieel van 240V. Dus als u een spanningstester neemt, ziet u dat deze 240V aangeeft tussen de twee rechthoekige sleuven op het stopcontact en 120V tussen de rechthoek en de neutrale of aarde. Je kunt dit controleren met je spanningsmeter, maar het klinkt alsof je het goed hebt gedaan.

  • Uitzoeken waar die draad is gegaan, zal lastig zijn. Als u het niet visueel of via een eliminatieproces kunt vinden, is de beste tool om te helpen een toon & sondekit. Je zou de toongenerator aansluiten op je mysteriedraad (na een dubbele controle dat het niet live is) en de sondecomponent meenemen. Wanneer de sonde in de buurt van de getoned draad is, piept deze, zelfs als deze een paar centimeter in een muur is verwijderd.

  • antwoord gegeven 27.01.2011 / 16:24
    7

    Ik wed dat er een standaard stopcontact van 15 of 20 ampère in de buurt is dat de vorige eigenaars hun gasdroger gebruikten, die vóór je reparatie werd aangedreven door de rode draad die aan een pool van de breker was bevestigd.

    Als bijkomend voordeel bij het repareren heb je je huis ook veiliger gemaakt: een stroomonderbreker van 30 ampère voor stroomtoevoer naar een circuit van 15 of 20 ampère is een groot brandgevaar.

        
    antwoord gegeven 27.01.2011 / 16:39
    1

    Klinkt in uw beschrijving dat de daadwerkelijke recpt correct is aangesloten. Als je denkt dat de vergelijkbare draden die niet verbonden zijn in je brekerpaneel de uiteinden van die recpt zijn, kun je ze eenvoudig testen. Ten eerste, wees er absoluut zeker van dat er geen spanning op de draden in het paneel zit. Kort het rood en zwart kort en plaats vervolgens uw ohmmeter of continuïteitschecker op het rood en zwart in de herk. Doe hetzelfde met de witte en blote grond. Als de ohmmeter 0 ohm aangeeft, of de continuïteitsturing piept, hebt u de juiste draden gevonden. Als dat niet het geval is, moet u nog wat onderzoeken doen. Nu is het eenvoudig om de witte en blote grond met de grondbus te verbinden, en de rode en zwarte met de twee klemmen op de dubbelpolige 30 amp-breker. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld of verwijder hem van de spanningbus voordat u de draden aansluit. Nadat dit is gebeurd, controleert u uw spanning opnieuw op recpt. Je moet ook uitvinden waar de draad die momenteel is verbonden met een poot van de breker gaat en verplaats deze naar een afzonderlijke breker, wat overeenkomt met de draadgrootte en belasting. Als het minder dan een AWG van maat 10 is, is het niet geschikt voor 30 ampères en hoort het niet te zijn waar het is. Vergeet ook niet dat dubbel tikken (het plaatsen van meer dan één draad in een brekerlip) een code-overtreding is en een "NEE NEE". Veel succes.

        
    antwoord gegeven 27.01.2011 / 16:52
    0

    Om de "losse" draad te vinden, is een toongenerator / sonde erg handig. Dit is de minst dure die ik kon vinden met een snelle google. Deze zijn eenvoudig te gebruiken maar moeten !! niet!! verbonden zijn met een live-circuit, omdat de draad is losgekoppeld op het paneel. Alles wat u hoeft te doen, is het van draad naar aarde meten met een voltmeter om er zeker van te zijn dat het niet terug van ergens wordt gevoerd.

    www.mpja.com/prodinfo.asp?number=6812+TE

        
    antwoord gegeven 12.02.2011 / 22:05