Hoe kan ik een buitenlicht van de bewegingsmelder bedraden?

1

Goedenavond allemaal, ik moet buiten een PIR instellen. Dit is een nieuwe installatie en bestaande kabelruns zijn niet aanwezig. Het schakelschema voor dit licht is zeer beperkt. Ik wil een bestaand intern licht gebruiken dat een grey , brown , black en earth heeft, maar het diagram voor het schijnwerper heeft een live , neutral en earth .

Op dit punt heb ik wat advies nodig over wat ik nu moet doen, ik wil dat het PIR-licht direct wordt aangesloten op het bovengenoemde interne licht waar geen schakelaar aanwezig is. Kan dit worden gedaan? Is dit oke? Ik neem aan dat de timer op de PIR in orde is zonder schakelaar?

    
reeks 0x0000001E 17.05.2015 / 22:12

1 antwoord

1

Uw PIR-lamp heeft een constante stroombron, een nulleider en een aarde nodig. Als u de stroom wilt "stelen" van een bestaand plafondlamp aan het binnenste ... dan moet u er eerst voor zorgen dat u constant vermogen hebt in de lichtbak, niet alleen geschakelde voeding. Het hangt dus af van hoe je innerlijke licht oorspronkelijk werd gevoed (constant vermogen eerst naar de schakelaar of eerst de lichtbak).

Als het plafondlampje maar twee draden (en een grond) in de doos heeft dan is het geschakeld ... niet constant. En voor dat buitenlicht om te werken moet het binnenlicht branden ... Tenzij je het binnenlicht op een bewegingssensor plaatst en je wandschakelaar volledig overslaat ... Maar dat is een nieuwe zak wormen ...

p>

Anders ....

EERST DE STROOM UITSCHAKELEN

Als er twee verschillende twee draden zijn, ziet het er beter uit. Op dit punt moet je uitzoeken welke draden je moet gebruiken. Om dat te testen, zo eenvoudig als ik kan zeggen, moet je in je plafondlampbox gaan en alle draden openen (onthoud wat daar bij hoort omdat je ze later weer aan elkaar haakt). En open ook al je draden in je lichtschakelkast, (dus geen draadmoeren op en alle draden zijn gescheiden, behalve de gronden moeten in beide dozen verbonden blijven) Dan met alle draden die geen metaal raken, zet de breker aan. Neem uw voltmeter afzonderlijk naar elke draad en een ondergrond. Wanneer je 120V krijgt tussen een draad en aarde, is dat jouw hot! Het kan in het plafondlampje of de lichtschakelkast zitten. Dus controleer beide. Zie nu de kabel waar het warm in is .... de andere draad is uw neutraal. Maar je hebt nog een draad in die kabel, dus wat is jouw neutrale?

Welnu, je lichtarmatuur krijgt een geschakelde voeding ... en een neutrale .... Dus als je weet wat het constante vermogen is van de vorige test, dan moet je onderscheiden welke neutraal en geschakeld is. ... gewoon kijken om te zien welke op uw lichtschakelaar schroeven zat ... dat is de geschakelde voeding. Dus als bruin in je lichtschakelkast op een schroef zat ... dan is dat geschakeld. De neutrale heeft meestal een draadmoer in de schakelkast en kan nergens op .... Maar de neutraal in de plafonddoos bevindt zich op de lichtschroef.

Dus je bevestigt alles weer zoals het voorheen was, behalve op de constante kracht, neutraal en aarde in je lichtbak, bevestig je de 14/2 draad die je tegenkomt op je PIR. Gebruik draadmoeren waar je ze moet toevoegen.

    
antwoord gegeven 17.05.2015 / 23:36