Ik ben onlangs naar de VS verhuisd en heb Europese 220V-apparaten meegenomen. Ik ben van plan om stroomtransformatoren te gebruiken van 110 tot 220, maar heb geleerd dat ik thuis een NEMA 10-30-stopcontact heb, wat, naar mijn idee, 220V is (maar met 110V volt op de grondpin?).

Hoe dan ook, is er (of kan ik monteren) en adapter van NEMA 10-30 tot Europese 220V en zal het werken?

    
reeks JBaruch 11.07.2015 / 09:37

2 antwoord

6

Een NEMA 10-30 is 2 Hots en een geaarde neutrale geleider, met 110V H1-N en H2-N en 240V H1-H2, allemaal op 60Hz. Of een Europees apparaat dit accepteert, is afhankelijk van het type apparaat:

  • Apparaten met gefractioneerde HP-motoren, of met name AC synchrone (timing) motoren, zullen waarschijnlijk niet correct werken vanwege het frequentieverschil aangezien motorsynchrone RPM's daardoor zullen veranderen.
  • Geaard (IEC Klasse I, let op het grondsymbool) apparaten kunnen niet veilig worden aangesloten op een NEMA 10-uitgang vanwege het ontbreken van een geleider voor de aarding van de apparatuur. (Ze kunnen worden aangesloten op een NEMA 14- of NEMA 6-uitgang met de juiste adapter, op voorwaarde dat de netfrequentie geen probleem vormt.
  • Sommige oudere Klasse 0-apparaten vertrouwen op polarisatie van de stekker en de aarding van de nulleider om veilig te zijn - dit komt vaak voor bij oude audiotoestellen voor consumenten. Deze apparaten kunnen ook niet veilig worden aangesloten op een US 240V stopcontact van elk type (of het nu een NEMA 6, een NEMA 10 of een NEMA 14 is) vanwege het ontbreken van van een geaarde referentiegeleider in het 240V-gedeelte van het circuit. Ik zou ze toch rotzooien.
  • Dubbel geïsoleerd (IEC Klasse II, zoek naar het vierkant binnen een vierkant symbool) apparaten (die geen AC-motor hebben) en Klasse II voedingen (muurwratten, laptops, etal) geven niets om hoe de netspanning aan hen wordt gepresenteerd en dus veilig kan worden aangesloten op een paar tegenovergestelde beenhoofden, zelfs als ze slechts 240V zijn. De interne transformator wordt robuuster gebouwd voor 50Hz werking dan voor 60Hz, dus de frequentiewijziging is een probleem.
  • Oudere instrumenten en sommige andere soorten (oudere) elektronische apparatuur bedoeld voor wereldwijde verspreiding hebben een jumperlink, een schakelaar op het achterpaneel (de beruchte kleine rode schakelaar) of andere gedocumenteerde middelen om over te schakelen van 120 naar 240V - dit dekt bijvoorbeeld oudere computervoedingen. De aanwezigheid van een IEC-type inlaat en een afneembaar (computertype) netsnoer, in plaats van een vast netsnoer, is een goed (hoewel niet universeel) teken om te zoeken naar een 120-240V omschakelfunctie. Nogmaals, de frequentiewijziging is geen probleem in een volledig elektronisch apparaat.
  • Nieuwere Klasse II voedingen en elektronische apparatuur / instrumentatie hebben "universele ingangen" en zijn in staat tot 120, 208 of 220 / 240VAC zonder te draaien - dit vermogen wordt op het veiligheidslabel van het apparaat aangegeven.
antwoord gegeven 11.07.2015 / 20:28
0

De VS ondersteunen Euro-stijl 240V met een hele familie van receptortypen. Ze worden NEMA 6 en NEMA 2 genoemd: geaard en niet-geaard, waarbij de laatste grotendeels is uitgestorven. Deze dragen slechts 2 geleiders met 240V erover. In Amerika staat neutraal in het midden, dus geen van beide dirigenten is neutraal.

NEMA 14 voegt een neutraal toe aan NEMA 6 (geaard). Dit is nutteloos voor u, maar socket kan worden gebruikt door neutraal te negeren.

NEMA 10 voegt een neutrale toe aan NEMA 2 (ongeaard) met een neutrale in het midden. Je kunt dat ook gebruiken, maar het gebrek aan terrein is een potentieel groot probleem.

Grond beschermt apparatuur tegen ESD-schade en mensen tegen schokken. Er is een andere manier om dit laatste te doen; gebruik een GFCI (RCD) -apparaat op de voeding. Op 240V-circuits worden deze over het algemeen gecombineerd met stroomonderbrekers en kosten ongeveer $ 80.

U hebt nog steeds circuitbeveiliging nodig voor de belastingen. Ik zou geen 9-amp Europees toestel op een VS-range circuit gefuseerd / afgebroken op 50A zetten. Zelfs als u een NEMA 6-50-stekker erop steekt, zal die schakelaar veel te laat trippen om het apparaat te redden of een brand te voorkomen. Dus ik zou de stroomonderbreker dienovereenkomstig inkrimpen, waarschijnlijk met een 20A.

    