2 meter voor 1 structuur

2

We bouwen momenteel een aanvulling op ons huis. Het was vroeger een duplex (een deel stok gebouwd, ander deel stacaravan, ze waren verbonden door een gemeenschappelijke ingang). We verplaatsten de stacaravan en bouwen een stokgebouwde toevoeging die ook een 'schoonmoeder-suite' zal hebben. Vroeger hadden we twee afzonderlijke meters voor elke duplexhelft. We willen deze setup graag behouden met de nieuwe toevoeging.

Er is mij door een elektricien verteld dat dit tegen de code was. Hij zei dat hij ook met de inspecteur had gesproken en hij zei dat we dat alleen konden doen als we een vuurmuur tussen de twee eenheden hadden.

Ik heb wat gelezen en mijn begrip van de code weerspiegelt dit niet. We hebben één service aan het gebouw (transformator van het elektriciteitsbedrijf) die toevallig verbonden is met 2 meter. Dus hoewel we maar één 'service' kunnen hebben, kunnen we meerdere 'service-ingangen' hebben, nietwaar?

Dus de vraag is of we 2 meter kunnen hebben voor één structuur met 2 eenheden erin? We moeten 2017 NEC volgen. Dit is in Minnesota, Blue Earth County. Het hulpprogramma is een lokale coöperatie. De County legt hier niets op of inspecteert hier iets, het enige aspect dat zij in aanmerking nemen voor bouwvergunningen is zonering en tegenvaller, zodat ze geen bouwcode hebben. Elektrisch wordt geïnspecteerd door de staat Minnesota.

Dit is wat we momenteel hebben (derde meter is voor een bijgebouw op het terrein)

    
reeks PhilippNagel 18.11.2018 / 16:11

1 antwoord

1

Ik zal hier een scheur in maken, maar het NEC-artikel dat dit zou behandelen is 230, Services, wat ik niet erg duidelijk vind. Het spreekt voor zich dat tenzij je bereid bent om letterlijk het stadhuis te bestrijden, de interpretatie van de inspecteur alles is wat er echt toe doet.

Als u de NEC-definitie van een gebouw in artikel 100 bekijkt:

Building. A structure that stands alone or that is cut off from adjoining structures by fire walls with all openings therein protected by approved fire doors.

Houd er rekening mee dat aangrenzende structuren alleen als gebouwen worden beschouwd als gescheiden door vuurmuren. Ik denk dat ze de nieuwe opzet overwegen om aangrenzende structuren te zijn.

Als ik naar de foto kijk, denk ik dat elk van die meterpannen worden gevoed door ondergrondse servicelatten aan dezelfde transformator.

Kijk nu naar

230.2 Number of Services. A building or other structure served shall be supplied by only one service unless permitted in 230.2(A) through (D).

(De uitzonderingen (A) tot en met (D) zijn dingen die waarschijnlijk niet van toepassing zouden zijn.)

Je zou kunnen concluderen dat drie diensten - drie sets draden die drie afzonderlijke meters en hoofdschakelaars bedienen - vereisen dat de drie ruimtes afzonderlijke gebouwen zijn; en volgens de bovenstaande definitie zijn deze aangrenzende ruimtes allemaal één gebouw, tenzij ze gescheiden zijn door een vuurmuur.

    
antwoord gegeven 18.11.2018 / 21:15