kan ik bestaande bedrading in drie fasen gebruiken voor een eenfase-a / c-eenheid

0

Ik vervang een oude 3-fase a / c-eenheid door een nieuwe eenfase-airconditioner. mijn vraag is of ik gewoon twee van de drie poten kan gebruiken bij bestaande unit disconnect om de nieuwe single phase unit van stroom te voorzien. Wordt dat gedaan door één draad af te dekken of misschien één draad uit de stroomonderbreker te verwijderen?

    
reeks chuck 20.07.2018 / 00:11

2 antwoord

0

Er vanuit gaande dat u converteert van driefasig AC naar enkelfasig AC: geen conversie moet nodig zijn, tenzij u de spanning moet aanpassen. Sluit eenvoudig de stroomdraad aan de enkelfasige zijde aan op een van de drie stroomdraden van de driefase en neutraal op neutraal.

    
antwoord gegeven 20.07.2018 / 18:05
0

Ja, een nieuw enkelfasig systeem kan een ouder 3-fase AC-systeem vervangen! Er kunnen echter problemen zijn, bij 3-fase is er een noodzaak om de draaddikte te verhogen wanneer u naar een fase gaat, dus als u overschakelt op een enkele fase, kan uw bedrading 1,73 × kleiner zijn dan vereist voor eenfase. Anders dan dit hangt het af van de kosten van het systeem en beschikbare spanning / fasen. Vorig jaar installeerde ik een geschoren ijsmachine die 208 nodig had, we hadden slechts 480v, maar de transformator was veel goedkoper dan de compressor aan te passen, nog steeds werkt het afaik maar het is winter maar het maakte het ijs per pond zoals het hoort.

    
antwoord gegeven 15.01.2019 / 02:43