Vervang lichtschakelaar aangesloten op een stopcontact met dimmer - twee zwarte draden op één zwart en rood

2

Ik heb een lichtschakelaar die op een stopcontact is aangesloten. De lichtschakelaar heeft 2 blokdraden, één afkomstig van de draad en één afkomstig van het stopcontact.

Ik wil dit veranderen in een dimmer en ik denk dat ik de bovenste draad moet verbinden met de zwarte dimmerkabel en de onderkant met de rode dimmerkabel en dan de groene moet verbinden met mijn bestaande aarde.

Opmerking: de schakelaar bestuurt wandlampen       Uitgang is altijd aan, switch heeft hier geen controle over.

Ik moet vermelden dat dit in de badkamer is, dus moet ik het stopcontact ook vervangen door een GFCI?

    
reeks Gribbler 08.02.2018 / 20:13

1 antwoord

0

Ja, ga door en vervang de houder door een GFCI-houder

Uw idee om deze ontvanger te vervangen door een GFCI is een goed idee, aangezien de Code al enkele tientallen jaren GFCI's in badkamers vereist. U wilt de huidige pigtail verwijderen, omdat uw dimmer over draaddraden beschikt. Laat ook de sticker op de LOAD-terminals van de GFCI liggen, want hier heb je geen gebruik van.

Als dat eenmaal is gebeurd, is de dimmer eenvoudig

De zwarte kabel van de dimmer wordt gebundeld met de altijd hete in de houder (mogelijk moet je daarvoor de stekker van de ontvanger verwonden), de zwarte draad die naar de kabel gaat naar het licht wordt verbonden met de rode draad op de dimmer en de groene draad van de dimmer wordt gebundeld met de aarde in de doos.

    
antwoord gegeven 09.02.2018 / 04:16