Welke geleiders en conduits moet ik gebruiken om een vrijstaande workshop te geven?

0

Ik ben van plan een subpaneel van 100 ampère te installeren in een nieuwe vrijstaande werkplaats in mijn achtertuin. Ik laat de stroom van mijn hoofdservicebord van 200 ampère lopen, waarop ik een speciale 120 / 240v tweepolige 100 amp-breker heb geïnstalleerd. Consumenten in mijn werkplaats zijn

  • 6x lineaire fluorescente T5-verlichtingsarmaturen van 11 ampère
  • 2x buitenwandpakketverlichting 10 ampère
  • Garagedeuropener 15 ampère
  • Lassen met AC / DC-stick 50 ampère
  • Air comp. 20 ampère
  • Tabel zag 15 ampère
  • Winkelventilator 15 ampère
  • Bankmolen 15 ampère
  • verschillende kleine AC-gereedschappen.

Ik verwacht dat ongeveer 55-65 ampère op elk moment de meest continue stroom zal zijn. De kabelloopafstand van het 200 amp main service-paneel naar het subpaneel is 185ft. 110ft zal onder de grond zijn en 75ft zal in mijn huis door de zolder lopen. Ik zou deze pull-in-all willen maken zonder splitsingen.

Mijn vragen zijn

  • Welk type en formaat draad is geschikt en voldoet aan de Elektrische Metro-code om in mijn huis te lopen en ook een 24-inch in-buis begraven?

  • Welke maat en type leiding (PVC of galvaniseren) moet ik gebruiken voor grondgebruik en wat is de NEC-code voor leiding boven en onder de grond.

  • reeks TBNG244 02.01.2015 / 04:53

    2 antwoord

    1

    Ik weet niet wat de "Electro Metro" -code is en vermeld ook je locatie niet, dus houd in gedachten dat mijn antwoorden gebaseerd zijn op een Amerikaanse installatie onder de NEC.

    PVC-buis is prima voor de hele run en de gemakkelijkste BY FAR. U kunt schema 40 gebruiken voor alle delen, begraven of belicht maar niet onderhevig aan schade. Gebieden zoals waar het uit de grond komt buiten je nodig zou hebben om Sch80 te gebruiken. Nogmaals, 18 "diep (naar de top van de pijp) is prima voor alle residentiële installaties. Tabel 300.5 is het NEC-gedeelte hiervoor.

    Persoonlijk ga ik met # 2AL voor kostenbesparingen en 1-1 / 4 "-pijp. Aangezien u een combinatie van 120V- en 240V-belastingen hebt, kunt u één # 2, één # 3 of 4 neutraal uitvoeren en a # 6 grond. Ze verkopen 100A MHF (mobile home feeder) kabel waarvan deze combinatie al gegroepeerd is Vergeet niet dat dit type draad / kabel niet bloot kan worden gelopen Je zou de conduit volledig van punt naar punt moeten rennen . Je zou ook de conduit naar een grote box in huis kunnen leiden en dan over kunnen schakelen naar de # 2SER-kabel, maar dit vereist enige vaardigheid en kennis om de overstap te maken en te verspanen.

    Ik zou dit op een 80 of 90A feederbreker op het hoofdpaneel plaatsen.

        
    antwoord gegeven 02.01.2015 / 15:51
    0

    Als u de rekenmachine hier gebruikt, hebt u ofwel # 1 koper of # 2/0 aluminium nodig om de stroom te dragen die je wilt dragen.

    Ik raad ten zeerste aan dat u eenieder vindt die elektrische inspecties uitvoert voor uw gebied (bekend als de 'lokale vergunningverlenende instantie') en een afspraak maakt om te praten over wat u wilt doen; dit is een zeer technisch project en er zijn variaties in code van gebied tot gebied.

        
    antwoord gegeven 02.01.2015 / 05:37