Heb ik een externe elektrische kabel nodig om een op het huis gemonteerd stopcontact of een scheidingsschakelaar toe te voegen

0

Ik voeg een externe outlet toe aan mijn huis. Ik ben een aantal berichten tegengekomen en artikelen over hoe dit te doen. Voor mijn AC-unit moet ik een elektrische scheidingsschakelaar aan de buitenkant van mijn huis toevoegen en moet ik ook een 110V stopcontact toevoegen binnen 25 'vanwege de code.

Waar ik niet duidelijk over ben, is of ik een kabel met een buitenkabel moet gebruiken wanneer ik de muur van mijn huis doorboor naar de externe kast. In alle andere berichten op deze sites lijkt het dat elektrische kabels met een buitenunit alleen nodig zijn bij het begraven of gebruiken van de kabel in een looppad. In enkele afbeeldingen Ik heb gezien dat het lijkt alsof de binnenklasse kabel door de muur naar de buitenkast wordt geleid. Aangezien indoor-rated kabel beter is bij een brand, lijkt het erop dat de indoor-rated kabel door de muur zou moeten prikken. Als er andere buitenritten zijn, moet de verbinding worden gemaakt met een buitenkabel. Klopt dit?

    
reeks Scott 11.10.2016 / 23:28

1 antwoord

3

Als de kabel volledig in de muur is verborgen, is de niet-metalen omhulde kabel (NM) prima - de binnenkant van een muurholte is droog tenzij u ernstige problemen met uw huis ondervindt! U hebt alleen ondergrondse voedingskabel (UF) nodig als de kabel wordt begraven, door een buitenleiding wordt geleid die water kan binnen krijgen, in de zon kan worden gebakken of op een andere manier aan de elementen kan worden blootgesteld.

    
antwoord gegeven 12.10.2016 / 01:29