Als ik een bereik vervang door een oven en een kookplaat, moet ik dan de schakelaar vervangen?

0

Mijn oude bereik bevindt zich op een circuit van 60 ampère. Ik vervang het bereik door een oven (40 amp) en een kookplaat (30 amp).

Ik heb momenteel een Siemens 60 amp-schakelaar en labelstatussen awg 6-4. Ik wil het vervangen door een breker van 70 ampère, waarbij het label ook awg 6-4 aangeeft. Dus is het goed om de stroomonderbreker van 60 naar 70 te veranderen zonder de oude draad te veranderen?

Weet niet hoe groot de draad is. Maar ik neem aan dat dit 6 is. Dus als het 6 is, moet ik dan de draad vervangen?

Update: bedankt voor het antwoord van iedereen. Ik weet niet of deze info helpt. De kookplaat is 8300 watt en de oven is 6325 watt. Ik heb momenteel een stroomonderbreker van 60 ampère. Kan ik de 60 amp-breker gewoon gebruiken en zelfs niet veranderen naar 70 ampère? Omdat dat de beste optie voor mij zou zijn.

    
reeks Wes 15.05.2018 / 03:48

7 antwoord

2

Dit is niet alleen een toevoegopdracht

Uw aanname dat uw oven & cooktop-combinatie vereist een 70A-breker is eigenlijk incorrect - dit komt door de 220.55-vraagfactoren in de NEC, aangezien het vrij onwaarschijnlijk is dat de oven op volle toeren zal gaan en alle vier de kookelementelementen zullen de hele dag op volle kracht staan, behalve in zeer zeldzame gevallen. (Dat, en geen van beide apparaten vereist een speciaal vertakt circuit in hun installatie-instructies.)

De logica van tabel 220.55, opmerking 4:

  • Branch-Circuit Load. It shall be permissible to calculate the branch-circuit load for one range in accordance with Table 220.55. The branch- circuit load for one wall-mounted oven or one counter-mounted cooking unit shall be the nameplate rating of the appliance. The branch-circuit load for a counter-mounted cooking unit and not more than two wall-mounted ovens. all supplied from a single branch circuit and located in the same room, shall be calculated by adding the nameplate rating of the individual appliances and treating this total as equivalent to one range.
  • voor ons circuit levert ons een totale onaangetaste belasting van 14,625 kW op. Aangezien dit meer dan 12 kW is, moeten we 220.55 noot 1 toepassen op de 8kW kolom C-waarde voor een enkel bereik om de factored load te krijgen:

  • Over 12 kW through 27 kW ranges all of same rating. For ranges individually rated more than 12 kW but not more than 27 kW, the maximum demand in Column C shall be increased 5 percent for each additional kilowatt of rating or major fraction thereof by which the rating of individual ranges exceeds 12 kW.
  • Het toepassen van deze logica geeft ons een 15% toename van de vraag, of 8 * 1,15 = 9,2kW, wat ruim binnen de capaciteit van een 60A filiaalcircuit ligt! (In feite zou u deze combinatie van een 50A-vertakkingsschakeling kunnen uitvoeren als u dat wilt.) Gegeven dat het gebruik van 220.55-factoring voor bereikcircuitafmetingen uitdrukkelijk is toegestaan door de NEC in 422.10 (A), alinea 4:

    Branch circuits and branch-circuit conductors for household ranges and cooking appliances shall be permitted to be in accordance with Table 220.55 and shall be sized in accordance with 210.19(A)(3).

    we kunnen gerust stellen dat u uw brekers hier niet hoeft te wijzigen, omdat de verrekeningsbelasting wordt beschouwd als de 'maximale belasting die wordt weergegeven' in de zin van 210.19 (A) (3).

        
    antwoord gegeven 17.05.2018 / 01:47
    0

    70A op AWG 6 zal veilig stijgen tot 70 ° C, maar u verliest wat warmte in de draad

    Het hangt af van uw bestaande draad. Bepaalde thermoplastische natte / droge draad wordt gesuggereerd voor 55A-bedrijf. Als dit van u is, is 70 ° C overdreven en niet geclassificeerd voor 75 ° C

    Niet goed is UF of TW

    Type UF is bedekt met zware plastic omhulsels. De kabel is ontworpen voor plaatsing in de grond zonder ingekapseld te zijn in een beschermende metalen buis.

    Type TW draad heeft een dunne thermoplastische isolatie die de draad enigszins vochtbestendig maakt. Voor maximale bescherming moet de draad echter in een buis worden ingepakt

        
    antwoord gegeven 15.05.2018 / 17:46
    0

    Kort antwoord: misschien

    Zoals Ed Beal opmerkt, is # 6 goed voor 55 ampère, zodat je naar de volgende standaardbreker van standaardformaat of 60 ampère kunt gaan. Als uw stroomonderbreker en apparatuur echter zijn gemarkeerd voor 75 ° C, is # 6 goed voor 65 ampère en kunt u naar de volgende standaardbreker van meer dan 40 ampères gaan.

    So is it ok to change the breaker from 60 to 70 without changing the old wire?

    Zijn uw apparatuur en sloophamer gemarkeerd voor 75 ° C?

    De GE-ovens waar ik naar kijk, vragen om een 20 ampère circuit en de inductiekookplaat is een 50 amp circuit. Ik denk dat je stroomsterkte voor je apparaten omgekeerd is. De kookplaat trekt normaal meer aan dan de oven.

    Veel succes!

        
    antwoord gegeven 15.05.2018 / 19:03
    0

    Ik ga akkoord met @Harper # 6 koper is beperkt tot 55 ampère per codetabel 310.15.B.16 60 graden kolom per 110.14.C minder dan 100 amp de kolom van 60 graden wordt gebruikt. Dat gezegd hebbende, als we de nominale waarde van de fabrikant voor elk van de eenheden weten, kan het mogelijk zijn om bestaande bedrading te gebruiken omdat derating is toegestaan volgens tabel 220.55 van de NEC. En gebruik de tapregel om beide te voeden, maar de werkelijke draadgrootte is nodig en de nominale waarde van de oven en de kookplaat. Toegevoegd zonder de nominale waarden te kennen, alleen de gegeven stroomsterkte. Ik betwijfel of je de stroomonderbreker zelfs met alle branders aan en de oven aan zou zetten, de reden waarom ik dit zeg is omdat de gebruikte onderbrekers omgekeerde tijdbrekers zijn. Een 60 ampère breker zal 3 tot 5 toestaan keer de waarde ongeveer 30 seconden als de waarde wordt verlaagd, zal deze langer op ongeveer 65 ampère (uit het geheugen) blijven staan, een 60 ampère zal bijna 20 minuten duren, de meeste ovens verwarmen tot de gewenste temperatuur in deze tijd en gaan fietsen, vergelijkbaar beïnvloedt de kachel top spoelen gebeurt dus zelfs met alles ingeschakeld de max stroom wordt zelden gebruikt en de derating factoren zijn toegestaan.

        
    antwoord gegeven 15.05.2018 / 18:06
    0

    Raadpleeg eerst de installatie-instructies voor elk van de apparaten. Die instructies zijn wet . Letterlijk, heeft uw staatswetgever NEC opgenomen in staatswet en NEC 110.3 vereist absoluut de volgende installatie-instructies. Omdat UL / CSA het alleen in die omstandigheden heeft getest, dus de UL-lijst is afhankelijk van de juiste installatie .

    Het is niet ongebruikelijk om één circuit te hebben dat zowel het bereik als de oven levert. Code staat dit toe en dat geldt ook voor veel fabrikanten van apparaten.

    Hoe dan ook, een # 6-kabel is alleen geschikt voor 55A @ 60 ° C, 65A @ 75C en 75A @ 90C (NEC-tabel 310.15 (B) (16). Over het algemeen moet u de 60C-kolom gebruiken voor woningen filiaalcircuits (je kunt van 55A naar 60A botsen omdat je mag afronden naar de dichtstbijzijnde aangeboden brekergrootte.) Als je hoger wilt gaan, moet je een specifieke uitzondering vinden in Code, en dat vervolgens beargumenteren met uw lokale autoriteit die jurisdictie heeft (stad inspecteur), en dan beslist hij . Ik ben aan de grenzen van mijn adviesvermogen, ik zou niet verwachten om weg te komen met 70A op # 6.

    Als de instructies van het apparaat (of als u dat wilt) een afzonderlijk circuit en een aparte kabel voor elk apparaat vereisen, zou ik de # 6 behouden (het is overkill voor een 40A-circuit maar het is een mooie terugval als u ooit een 50A of 60A installeert bereik / oven) en voeg een # 8 of # 10 toe voor het andere circuit. U mag oversized draden gebruiken. Als de # 6 een 3-draads niet-geaard circuit is, dan zou ik zeker een parallelle 10/3 of 8/3 plaatsen - en de aarde gebruiken om de verouderde # 6 goed te aarden, dus het is nu een 4-draads geaard circuit. Dit is toegestaan in grond-retrofitregels: gronden kunnen worden gedeeld, dus je hebt nu twee 4-draadscircuits op 7 draden.

        
    antwoord gegeven 15.05.2018 / 21:53
    0

    I = (8300 + 6325W) / Vac = 14625W. / 240V = 60,9A

    Gegeven dat de kookplaatelementen en de ovencyclus een bepaalde inschakelduur hebben.

    Ik heb gezegd dat een zekering van 60A veilig is maar marginaal als belasting, maar idealiter 80% van de breker, dus optimale oplossing is AWG 4 en een 70A breker, maar AWG 6 werkt bij een iets hogere temperatuur van 60 graden stijging slechter geval met 60A breker heeft een lage kans om te worden bereikt met normaal gebruik.

        
    antwoord gegeven 16.05.2018 / 14:27
    0

    Je moet de 60A-breker verlaten, het ergste geval is een uitschakelingsuitstoot als alles op vol vermogen is ingeschakeld, in dat geval, reset je gewoon de onderbreker en vertraag je een brander.

    Houd er ook rekening mee dat onderbrekers er zijn om WIRES en geen apparaten te beschermen.

        
    antwoord gegeven 29.09.2018 / 17:31