Hoe kan ik een I-T-E-paneel vervangen? [Gesloten]

1

Ik heb een oud 225 Amp 30-ruimte commercieel inbouw-subpaneel in mijn huis met vastgeschroefde onderbrekers die jaren heeft gewerkt. Nu is er 120v op één bus en 0 volt op de andere bus.

Wanneer ik de kabels uit de bus verwijder, krijg ik 120v voor elke lead, dus er is geen probleem met de draad. Het lijkt erop dat ik het paneelpaneel moet vervangen, want wanneer ik een kabel aan de bus bevestig, daalt de spanning van 120V naar 0V (de andere kabel is in orde).

Ik kan geen vervangingspaneel vinden voor een I-T-E NLA30-3L.

Weet iemand waar ik misschien een vervanger kan vinden?

Zijn de panelen te repareren?

Is er misschien een vervangend paneel van Siemens of een ander bedrijf dat dezelfde I-T-E-breekhamers accepteert, zodat ik niet alle breekhamers moet vervangen?

    
reeks Bruce 01.05.2016 / 01:15

1 antwoord

2

Dit klinkt als een slechte verbinding stroomopwaarts van het paneel. Geen belasting, u krijgt voltage - breng een belasting aan, de spanning verdwijnt.

Probeer alle onderbrekers op de betreffende bus uit te schakelen, terwijl deze is aangesloten. Komt de spanning terug?

Probeer (aangezien je het prettig vindt om de feeddraden te gebruiken - goed, zeg je het subpaneel) die de feeds markeren en kijken of het probleem de draad volgt, of bij de bus blijft. Als het de draad volgt, ligt het probleem niet bij het paneel.

    
antwoord gegeven 01.05.2016 / 02:05