Wat moet ik nog meer controleren bij het oplossen van problemen met een armatuur?

3

Gisteren was de verloofde in de keuken en klaagde dat een van de lichten (drie aparte lampjes op dezelfde schakelaar die over ons eiland hangt) niet meer werkte. Had eerder op de dag prima gewerkt.

De schakelaar is gecontroleerd, er is niets overgeslagen. Dit lampje is op een 3-traps schakelaarplaat met twee andere lampen elders in de kamer die nog steeds goed werkten. Controleer de 3 bollen in een ander armatuur, alles goed. Heb mijn spanningszoeker eruit gehaald en de schakelaar voor het effectlampje gecontroleerd, zowel de reiziger (1 van 2) als de gewone hebben stroom wanneer de schakelaar aanstaat. De andere reiziger (2 van 2) en de gewone reiziger hebben stroom wanneer de schakelaar op UIT staat. Ze staan nooit samen. Licht werkt nog steeds niet.

De schakelaar is vervangen. Probleem blijft bestaan. Gedachten?

    
reeks Steve 24.06.2012 / 20:56

1 antwoord

2

Vaak heeft een lamp met verlichtingsarmaturen een paar draden die omhoog en uit de armatuur komen. Je draad alle hots samen met de lijn heet, en alle neutralen samen met de lijn neutraal. Als de draadmoeren die alle draden verbinden niet goed zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat een van de draden niet langer een solide elektrische verbinding maakt. Het is ook mogelijk dat een van de draden is beschadigd.

Ik zou willen voorstellen dat u de lamp verwijdert en alle verbindingen bekijkt. Let op losse draden (u zou ze niet gemakkelijk uit de draadnaald kunnen trekken), inkepingen, brandwonden, enz.

Als alles visueel in orde is, moet u elke draad met elke multimeter testen op elke socket. Test op continuïteit door ervoor te zorgen dat de weerstand dichtbij 0 komt wanneer u verbinding maakt. Herhaal dit totdat je het probleem hebt gevonden. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u dit doet.

    
antwoord gegeven 24.06.2012 / 21:15