HVAC-aanjagermotor werkt een paar minuten en stopt dan

3

Ik heb een Trane X80-oven met een Nest Gen 3-thermostaat. Deze combo heeft perfect gewerkt voor een zomer en een winter. Ik schakelde net terug naar "cool" en de ventilator en compressor gaan aan, maar de ventilator stopt na een paar minuten (terwijl de compressor blijft draaien). Ik nam contact op met Nest en na een lange lijst met diagnostische gegevens, besloten ze dat de Nest-basisplaat slecht was en stuurde me een nieuwe. Ik heb het vervangen en het probleem is niet veranderd. Ik heb Nest opnieuw gepingd en ze zeiden dat het dan een HVAC-probleem moest zijn. Als ik de draad van de ventilator (G) en de draad van de voedingsdraad (R) laat springen, draait de ventilator een paar minuten en wordt vervolgens uitgeschakeld. Ik vermoed dat ik een fan heb die slecht gaat, maar ik wilde hem bevestigen voordat ik hem vervang.

Ik verwelkom en bedank u voor uw inbreng.

    
reeks GeekInTheBox 27.03.2017 / 19:46

1 antwoord

1

Ik denk dat je gelijk hebt dat de ventilator zelf het probleem is.

Uw diagnostische test voor het leveren van stroom aan alleen de ventilator en het feit dat de symptomen bij de ventilator bleven, klinkt als overtuigend bewijs.

    
antwoord gegeven 27.03.2017 / 21:07