Wordt een garage beschouwd als een 'woning' voor een stand-alone elektrische service?

1

Ik heb zojuist nieuwe overhead 100 amp-service toegevoegd voor de garage van mijn ouders buiten Chicago. Mijn moeder is een gepensioneerde lerares keramiek en wilde een 30A twee fasen oven en / of lasser daar en de oorspronkelijke installatie was vreselijk ontoereikend, met begraven # 10 op een grote afstand van het huis, maar het gebouw is vlak bij de hoogspanningsmast. Dus heb ik een nieuwe door POCO goedgekeurde meterbus, grondstaaf, paneel enz. Geplaatst. Ik gebruikte # 4 koper voor de hoofddienstgeleiders, volgens NEC 310.15 (B) (7) . Maar volgens andere kaarten heb ik grotere draad nodig. Het is slechts ongeveer 12 'van de weermond door de meter naar het paneel. Een ding dat me irriteert over het begrijpen van de NEC is: is een woongarage / bijgebouw hetzelfde toegestaan als een 'woning'? De inspecteur is waarschijnlijk niet te streng op basis van de ervaring van de buren, maar vond het een interessante codevraag.

    
reeks Neil 14.05.2018 / 15:18

3 antwoord

2

310.15 (B) (7) heeft betrekking op een rare uitzondering in hoe de bedrading is uitgevoerd.

De jurisdictie van NEC eindigt normaal gesproken op een specifiek afbakeningspunt, bijvoorbeeld de meter. Verderop staat de installatie onder stroombedrijfscodes - ik geloof de IEEE's National Electric Safety Code (NESC). Die code is opgebouwd rond verschillende aannames die van toepassing zijn op energiebedrijven:

  • De draden zijn buiten of ondergronds
  • Gezien de buitenschaalafstanden, zijn de kosten van draad erg belangrijk
  • De draden staan niet in contact met mensen of structuren, zodat ze warmer kunnen worden
  • Hele wijken pieken niet meteen, dus draden kunnen aanzienlijk te veel worden onderschept
  • Systeembewakingsapparatuur waarschuwt wanneer die veronderstellingen onjuist zijn

Als zodanig mogen ze dunnere draden gebruiken. Soms ontstaan echter situaties waar buitenbedrading uitziet, loopt en kwaakt zoals stroombedrijfbedrading die zou onder NESC vallen, maar in NEC-jurisdictie is geland vanwege een technisch karakter. Een voorbeeld is het platteland van Texas, waar de PoCo een meter aan de rand van uw eigendom slaat en het aan u overlaat om uw eigen service drop / lateral te leveren. Het zou onbetaalbaar zijn om, zeg, een 500 'run te maken met behulp van draad uit de gebruikelijke 310.15 (B) (16) (voorheen bekend als 310.16) tabel. Dus met NEC 310.15 (B) (7) en bijbehorende code kunt u draadafmetingen gebruiken die meer lijken op wat NESC in dat geval zou aanbevelen.

    
antwoord gegeven 14.05.2018 / 18:15
1

Volgens NEC artikel 110.28 De codedefinitie van een "wooneenheid is" Een enkele eenheid, die complete en onafhankelijke woonfaciliteiten biedt voor een of meer personen, inclusief permanente voorzieningen voor wonen, slapen, koken en sanitaire voorzieningen. " je stand-alone garage voldoet aan al deze vereisten, het kan niet worden geclassificeerd als een wooneenheid. Dat betekent niet dat je het niet iets anders zou kunnen classificeren, de NEC heeft bijvoorbeeld een definitie voor slechts een 'gebouw' dat feitelijk beschrijft uw situatie beter. En geen NEC 310.15 (B) (7) staat derating voor iets anders toe dan woningeenheden.U kunt de servicegrootte per 230.79 (D) verlagen tot een 80A service of minimum 60A.

Ik zou een afzonderlijke meter en service voorstellen, maar ik ben niet bekend met de vereisten van Chicago. In deze status kun je dat hebben, maar het moet voldoen aan bepaalde bestemmings- en codevereisten (waarschijnlijk wat je buurman heeft meegemaakt). Dit kan relatief gemakkelijk zijn of een logistieke nachtmerrie. Ik zou willen voorstellen dat je kijkt naar de opmerkingen van @ Tyson over waar te beginnen.

    
antwoord gegeven 14.05.2018 / 17:41
0

Deze garage is woonachtig volgens de NEC, de code is in principe opgesplitst in residentieel, industrieel en commercieel. Ik weet niet zeker waar je tabel vandaan komt, omdat de ampacities niet zijn veranderd. Voor residentiële ampacities onder de 100 amp nodig om de 60 graden collum te gebruiken, niet de 90 graden die volgens mij je hebt gebruikt. Ik heb de huidige 2017 310.15.B.16 en de 2 voorgaande (14 en 11) alleen gecontroleerd om zeker te zijn en alle drie hebben dezelfde bekrachtigingen. Als een vrijstaande garage kan je AHJ een 70 amp hoofd- of mogelijk 80 amp toestaan met de draad die je hebt, want een residentiële dienst kan 83% van de verbinding verbroken worden. Maar voor een enkele familie is het codebeperking 100A (ik zou verwachten dat ze een kleinere service voor een garage toestaan). De beste manier om erachter te komen zou zijn om uw inspecteur te bellen (ik woon aan de westkust en heb niet in uw regio gewerkt) sinds de 80 'S) in mijn staat zou de draad nr. 2 koper moeten zijn voor je 2 hete benen en neutraal met # 6 naar een aangedreven grondstaaf of # 4 naar een betonnen ingeklemde grond (dit is 240v eenfase niet 2 fase ).

    
antwoord gegeven 14.05.2018 / 17:19