Hoe moet ik meerdere lichten bedraden die worden aangestuurd door afzonderlijke schakelaars?

2

Ik moet ongeveer 4 verlichtingsarmaturen via een parallel circuit bedraden, ik wilde kijken of ik dit op de best mogelijke manier doe.

Elke fixture heeft zijn eigen onafhankelijke schakelaar nodig.

Vanaf het paneel ga ik naar de schakelkast van de eerste armatuur, in de eerste schakelkast zullen er 3 Romex-kabels zijn; één vanuit het paneel, één die naar de fixture gaat en één die naar de volgende schakelkast gaat.

In het eerste schakelkastje splij ik alle neutrale kleuren van de Romex, het hete dat naar de armaturen gaat, zal op een van de schakelaarscontacten gaan, het hete van het paneel zal gekruid worden naar het warme dat naar de volgende schakelkast gaat en Ik zal een poot van die splitsing toevoegen om op het resterende schakelaarcontact te gaan.

Ik was van plan om deze methode op alle schakelkasten tot de laatste in de run te gebruiken.

Ik vroeg me af of dit de best mogelijke manier was om de bedrading aan te leggen en zou graag horen of iemand suggesties heeft voor een efficiëntere manier.

    
reeks justinw 15.10.2014 / 07:16

2 antwoord

3

Je methode is in orde.

Als uw gebied de 2011-versie van de National Electrical Code heeft aangenomen, kunt u met deze methode het circuit bedraden met een 2-draads kabel in plaats van een 3-draads kabel. Een wijziging van de code vereist nu een geaarde "neutrale" geleider op alle schakellocaties die de verlichtingsbelastingen regelen.

National Electrical Code 2011

Chapter 4 Equipment for General Use

Article 404 Switches

I. Installation

404.2 Switch Connections.

(C) Switches Controlling Lighting Loads. Where switches control lighting loads supplied by a grounded general purpose branch circuit, a grounded circuit conductor shall be provided at the switch location.

Dus als u de feed eerst naar de lichtuitlaat wilt brengen, moet u een 3-draads kabel naar de locatie van de schakelaar leiden. Als u de feed eerst naar de switch brengt, betekent dit dat er een geaarde "neutrale" geleider op de schakelaar zit, dus aan de code is voldaan.

    
antwoord gegeven 15.10.2014 / 12:14
0

Voer de live, neutraal en aarde van het paneel naar de eerste fitting, vervolgens van die fitting naar de volgende fitting, naar de volgende, enzovoort.

Steek vanuit elke fitting een stroom- en aardingskabel naar de schakelaar en plaats een geschakelde spanning terug naar de fitting.

In het Verenigd Koninkrijk zou dit worden opgenomen in één kabel die wordt uitgevoerd met een tweeling- en aardingskabel.

    
antwoord gegeven 15.10.2014 / 09:25