Wat is het effectieve verschil tussen een inline-luchtscheider versus een luchtrooster op het hoogste punt van een recirculerend watersysteem?

0

Mijn handleiding voor de tankloze waterverwarmer stelde de recirculatie-instelling voor die hier wordt weergegeven:  

Er zijn 2 ventilatieopeningen, maar een is bevestigd aan een luchtafscheider.

  • Heb ik zowel een ventilatieopening stroomopwaarts van mijn pomp en en als lucht nodig scheider met ontluchter na de recirculatiepomp? Waarom?
  • Moet mijn ketel een vergelijkbare opstelling hebben?
reeks virtualxtc 15.02.2018 / 18:24

1 antwoord

1

De luchtscheider bevindt zich op de verkeerde plaats (het hoort vlak na de verwarming / boiler) in de lus, omdat heter water minder lucht / gassen in oplossing bevat dan koeler water, dus dat is waar het het gemakkelijkst en effectiefst wordt gescheiden. De koelere retourzijde is een slechte locatiekeuze.

De hoge ventilatieopening dient om bellen die ontsnappen uit de lus te vangen, omdat circulatiepompen slecht geschikt zijn om grote bellen rond te duwen.

Ik moet controleren, maar ik ben er vrij zeker van dat de expansietank ook een verkeerde relatie heeft met de pomp. Ja, inderdaad. De weergegeven indeling verhoogt de kans op cavitatie , dat slijtage en schade aan de pomp versnelt, verkort de levensduur

    
antwoord gegeven 16.02.2018 / 05:58