Kan de aardingskabel worden gedownsized in de middenloop?

1

Ik ben van plan om een schema 80 PVC-buis in mijn garage te laten lopen om extra stopcontacten toe te voegen. Tegelijkertijd wil ik het 2-post-rack dat ik in mijn garage heb, aarden. Een paar verwante vragen die uniek genoeg lijken omdat ik online geen antwoorden kon vinden.

  • Alles wat ik opzoekt, zegt dat ik # 6 grond van rek tot paneel nodig heb om "het goed te doen". Is # 6 echt nodig? De run is ongeveer 15 '.
    • Ik wilde gewoon de grond in de PVC-buis voor de uitgangen lopen en het gebruiken als de grond voor die stopcontacten en het rek, eventuele problemen hier?
  • Ervan uitgaande dat het antwoord op de eerste vraag ja is; aangezien ik alleen de # 6 formaat grond voor het paneel nodig heb, kan ik van de grond af stappen naar # 12 of # 14 (afhankelijk van de grootte van het circuit) met staartjes op de stopcontacten? Ook voor de laatste uitlaat of twee voorbij het rek? Ik weet dat het naar beneden gaan van de hete en neutrale lijnen verboden is, maar hoe zit het met de aardingsdraad?
  • En terwijl ik vragen stel, is er enige afstand tot de vloer-eisen (of goede praktijk) voor het monteren van PVC-buis aan de muur.
  • Alvast bedankt!

        
    reeks ErikW 04.06.2017 / 05:06

    1 antwoord

    1

    Het antwoord is nee als u op zoek bent naar een eenvoudig antwoord.

    Meer complex antwoord - Wat iedereen in de opmerkingen probeert te zeggen, is dat je de draad kunt opmeten volgens tabel 250.122 in de NEC. Met deze tabel kunt u de geleiders van de aarding van de apparatuur volgens de grootte van de onderbreker, die het circuit beschermt, dimensioneren. Voorbeeld - Als uw vermogenschakelaar een 50A is, moet de grond van de apparatuur een # 8 zijn van het begin tot het einde en is er geen inkrimping. Houd er rekening mee dat de NEC een volledig artikel 250 aan de aarding en binding heeft en een van de meest gecompliceerde artikelen in de NEC is.

    In antwoord op deel 3 van uw vraag. Er is geen afstand tot de vloer voor het gebruik van PVC anders dan dat het op de juiste manier en op een manier moet worden geïnstalleerd. Het moet ook worden beschermd tegen onnodige schade. Een volledige beschrijving is te vinden in artikel 352 PVC van stijve polyvinylchloride type PVC.

        
    antwoord gegeven 05.06.2017 / 17:05