Elektrische zorgen over de Tankless Water Heater

3

Dus de elektrische installatie gids voor Ecosmart ECO 18 vereist 2 (twee) 40-amp tweepolige circuits. Ze vermelden specifiek twee gronden die ik zou verzamelen als NM-kabel met aarde werd gebruikt.

De twee zorgen die ik heb dat de installatiegids niet vraagt of vermeldt zijn als volgt:

  • Eén: mag er geen handgreep zijn tussen de twee 40 amp-breekhamers?

  • Twee: als ik de 4 # 8's in EMT gebruik, is een geïsoleerde grond # 8 voldoende, niet? Ik realiseer me dat de EMT ook als grond kan worden gebruikt.

Update * Sprak met technische ondersteuning en ze raden af om een klemband te gebruiken en een grond zou genoeg zijn, maar ze bevelen er twee aan.

    
reeks Kris 18.01.2017 / 21:54

1 antwoord

2

Handgrepen hebben twee redenen:

  • Gezamenlijke reis. Dit is relevant als een veiligheidsprobleem dat één trip veroorzaakt, ook vereist dat de andere kant wordt geactiveerd. Het is bijvoorbeeld niet van toepassing op meeraderige vertakte circuits (MWBC). In dit geval is het niet van toepassing op dubbele 240V verwarmingselementen zoals die machine is ontworpen.
  • Gemeenschappelijk onderhoud afsluiten. Passend als we het systeem zo willen ontwerpen dat een arbeider die de apparatuur spanningsloos maakt, gedwongen wordt om het allemaal uit te zetten. Dit is bijvoorbeeld vereist voor MWBC's. Het is hier niet echt relevant, omdat het voor elke deskundige duidelijk is dat de verwarming wordt gevoed door 2-3 circuits, dus hij zal ervoor zorgen dat hij ze allemaal afsluit.

In dit geval is geen van de twee exemplaren van toepassing, dus de afhandeling van koppelingen tussen de 2-polige brekers is niet gegarandeerd. Pas op: de trippende halfbreker heeft misschien niet de fysieke spier om drie extra halfbrekers te activeren. Dus je doet zoiets niet zonder te bevestigen dat het apparaat vermeld is om precies dat te doen. Anders schendt u de regel over het gebruik van items alleen zoals vermeld (getest).

Gebruik beide redenen is een kwestie van waarom niet , omdat deze al in de 8 / 2- kabel zit. Als het was verbonden via een plastic buis, zou dat niet van toepassing zijn.

In een stalen buis is de leiding de grond en zijn er geen verdere redenen vereist; je kunt een terrein van elk formaat lopen als je echt van gordel en jarretel houdt. Het spijt me, ik maakte dat geluid raar. Dat zou ik doen .

    
antwoord gegeven 18.01.2017 / 22:57